楼主: 朱一名

求助:机柜空调制冷效果极差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:20:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
leijianb 发表于 2017-8-23 23:08
检查一下内机的毛细管,你这个机器表像看好像都对,外机也吹热风,电流看也对,那主要检查内机

是机柜空调,没有内机和外机之说。压缩机、冷凝器、蒸发器、风机都是在一起的。
你可能没看清,开头我就说的很清楚是机柜空调。
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:23:27 | 显示全部楼层
雨夜微凉 发表于 2017-8-22 20:25
制冷差,,,压机排气量不够(压机配小了)(与原系统节流的孔径不配,,

这是一台意大利原装机组。都用快10年了。今年第一次坏。你居然说压缩机配小了。哎!
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:33:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
mars2008h 发表于 2017-8-18 19:24
解决了吗?什么问题,以前制冷效果怎么样,好不好

不好意思,此机还没修复。这几天抢修开利螺杆机就没去修。打算这周六去修或下周去修。我把机柜门都打开了,不影响设备使用。给他们说了温度超过33度拿风扇吹
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:34:14 | 显示全部楼层
雨夜微凉 发表于 2017-8-18 19:41
过滤器温度34,,,蒸发器回风口温度35,,,冷凝器是水冷的?

朋友是机柜空调没有水冷之说。
发表于 2017-8-24 20:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
那是机房里用的,制冷剂和压缩机。
发表于 2017-8-25 10:40:18 | 显示全部楼层
是修大机的吗?134冷媒空调工况低压能到5公斤????笑话
 楼主| 发表于 2017-8-25 21:55:43 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-25 10:40
是修大机的吗?134冷媒空调工况低压能到5公斤????笑话

回复你吧,怕你心情不好。不回复你吧又怕你的这句话会给初学者误导。
我只能说我们干制冷的多学学有好处没有坏处!学无止境!
人家出厂就这个压力都用10年了。(图上标的清清楚楚,你没看吗???),你居然还说好笑!这真的好笑吗?你是笑人家厂家设计错误还是笑什么??你感觉好笑能说出好笑的地方吗??如果你确定他们设计的压力不对。就打电话给他们厂家吗。上面有电话!问问他们什么工程师怎么设计的!!没有知识不可怕。只要好学。如果没有知识还装作有知识那就可怕了。
发表于 2017-8-26 21:31:17 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-8-24 08:17
这是机柜空调。不存在内外机之说。冷凝器蒸发器压缩机风机都会在一起的。更没有四通阀。机柜空调是常年制 ...

如果室内温度30度,r134a的蒸发压力(低压压力)是0.58兆帕,这个压力对应的蒸发温度是26度左右,制冷效果会好吗?
 楼主| 发表于 2017-8-26 22:48:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2017-8-26 22:51 编辑
潍坊金山制冷 发表于 2017-8-26 21:31
如果室内温度30度,r134a的蒸发压力(低压压力)是0.58兆帕,这个压力对应的蒸发温度是26度左右,制冷效 ...


我这么回复你呢?
我只能说这台机组人家设计的低压就是6个压力。设备用了10年了都很好。我发帖是想各位大师帮我找到故障点,不是要大家怀疑人家的设计。
主要的是你说的室内温度30度对应的蒸发温度26度。你理解错了。
我上面说了好多遍了,这是机柜空调不是家用空调!!为什么总是室内室外机之说呢!?
这里你说的室内温度只是指环境温度(就像家用空调的房间温度),这里的室内温度是柜内温度,不是你说的室内温度。柜内温度是根据机床工作的的频率,也就是很多变频器所散热出来的温度,最高可达38度以上,一般机柜空调的报警温度是35度。(你所说的室内温度在这里不是永远不变的,制冷很好柜内温度也会升高,因为它的热源是根据机床工作的频率而定的,随时都会升高,不是我们家用空调只要房间密封好,温度会越来越低)
我希望大家不要理解错了。这是机柜空调,不是家用空调。它没有内外机之分,就是一个整体,蒸发器、冷凝器、压缩机都在一起。(不瞒大家我手里签合同的就有1千多台这样的机组,制冷原理虽然一样,但是差别还是很大的)我们家用空调房间温度在空调制冷的状态下,是越来越低的。机柜空调是不可能的。它要跟着控制柜里面的所有的变频器和散热源挂钩的。只要保持35度以下就不会报警,机床就会正常工作。否则报警后机床就会停机。机床就没法生产。
至于压力多少是对的,铭牌上写的很清楚。电流、高压、低压都很清楚。大家不要怀疑人家厂家设计的不对。这台机组都用10年了第一次坏!!!这台机组是380伏的3匹的活塞机,压缩机的高度最多30厘米。还没有一台1.5匹家用空调的压缩机个头大呢。
我希望大家帮我找到故障点,不是怀疑厂家的设计!我下周去修此机,我会拍照发在这里。
言语不到的地方望谅解。
发表于 2017-8-26 23:06:20 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-8-26 22:48
我这么回复你呢?
我只能说这台机组人家设计的低压就是6个压力。设备用了10年了都很好。我发帖是想各 ...

那你的意思是说这个这个压力下蒸发压力还是偏低?没搞懂,如果环境温度高,热负荷大,整体压力都应该偏高才对,氟的空调他都是要通过制冷剂蒸发,而换热降温的,你想想如果是134a的制冷剂,他的蒸发压力在这里,制冷效果咋会好。还有蒸发器凉均匀不?压机回气管啥温度,排气管啥温度?还是有一节管子特别凉,系统会不会堵塞?至于你说充的134a制冷剂,运行时低压压力为5.8kg的压力,效果是不会好的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 07:08 , Processed in 0.058177 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.