 楼主| 发表于 2017-9-4 08:20:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ljw695 发表于 2017-9-3 09:37
楼主修好了没,坐等结果

还没修好呢找不到故障点。压缩机也试了,吸排气很好。制冷剂也换成进口原装的了。故障依旧。
发表于 2017-9-4 16:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉会不会是其中有一路蒸发器管路堵了,造成压力高效果差。
发表于 2017-9-4 21:49:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
吸气压力5.8kgf为表压,绝对压力为6.8kgf,查r134a饱和压力和温度表可知,此绝对压力对应的饱和温度为26℃左右,即蒸发温度大约为26℃,如果所加的r134a质量没问题的话,这是否说明吸气压力太高了呢。
发表于 2017-9-4 22:07:36 | 显示全部楼层
另,机器铭牌上所说的design pressure:high 27bar,low 6bar,此压力不是指正常工作时的高压侧(排气侧)和低压侧(吸气侧)压力。
发表于 2017-9-5 18:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,机柜修好了吗?
发表于 2017-9-5 19:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你好,出风口你想要多少度?是不是机柜对出风口有温度要求,不能低于露点温度呢?
发表于 2019-1-24 19:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
针对此贴楼上各位师傅众说纷云!我想谈谈我的维修观点,只因时间过去太久,在这里我也不想在多说些什么了,只是怀揣一份对维修执着的心弱弱的问一句楼主机器的最终故障点找到没有?
发表于 2019-1-24 20:32:55 来自手机 | 显示全部楼层
综合先前各位师傅的说法,故障点在压缩机最靠谱
发表于 2020-3-4 18:27:53 | 显示全部楼层
快乐维修888 发表于 2019-1-24 19:43
针对此贴楼上各位师傅众说纷云!我想谈谈我的维修观点,只因时间过去太久,在这里我也不想在多说些什么了, ...

只是怀揣一份对维修执着的心弱弱的问一句楼主机器的最终故障点找到没有?


同问,最终的结局?
发表于 2020-3-6 16:55:58 | 显示全部楼层
结果是楼主气的把空调砸个稀巴烂卖废铁了,实际上楼主真该把低压降到0.3试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 16:14 , Processed in 0.056092 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表