查看: 14981|回复: 80

求助:机柜空调制冷效果极差

[复制链接]
发表于 2017-8-18 17:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台意大利开尔文机柜空调,原始故障制冷不好。现场检查发现漏点。焊好后抽空定量加134a制冷剂1.1千克。开机制冷效果差,压力低压5.8个压力,基本正常,电流2.7A很稳定。排气温度53度,回气温度24度、过滤器的温度34度(激光枪测的温度)。冷凝器和蒸发器也拆下看了,很干净。压缩机回气也结露。但是制冷效果极差。进风口温度35度,出风口温度30-31度。怀疑散热不好,但散热风扇转速很高。冷凝器出风也很热。请高手指点,有修过此类机组或相同故障的指点指点。不胜感激。
QQ图片20170818171105.jpg
QQ图片20170818171053.jpg
发表于 2017-8-18 17:45:00 | 显示全部楼层
看管路有没有造成2次节流
 楼主| 发表于 2017-8-18 17:58:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
weiwei7230 发表于 2017-8-18 17:45
看管路有没有造成2次节流

谢谢。节流是不可能的,压缩机到冷凝器的管道就一米多长,蒸发器回到压缩机的管路也就一米多点。一目了然,没有瘪的什么的。此机是08年的机组,第一次坏。我在怀疑是不是在修机组时操作出错了,人为故障。可惜找不到故障点。
发表于 2017-8-18 17:59:33 | 显示全部楼层
哥,你用的制冷剂是罐装的还是瓶装的呀
发表于 2017-8-18 18:02:14 | 显示全部楼层
从新抽真空,买瓶进口的制冷剂加上试试
发表于 2017-8-18 18:04:26 | 显示全部楼层
排气温度不对。怀疑你的134有问题。具体增加或减少液测试,
 楼主| 发表于 2017-8-18 18:06:12 | 显示全部楼层
压缩机是阿斯帕拉的380伏,3匹的小活塞机(压缩机很小30公分高)。会不会是压缩机效率下降了。毕竟是08年的机组,都快用10年了。看吸排气温度又不像效率低了。请各位同行帮助分析一下。
 楼主| 发表于 2017-8-18 18:23:10 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-18 17:59
哥,你用的制冷剂是罐装的还是瓶装的呀

钢瓶装。会是制冷剂的事?
 楼主| 发表于 2017-8-18 18:25:36 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2017-8-18 18:04
排气温度不对。怀疑你的134有问题。具体增加或减少液测试,

这个方法试过了。加到6个压力时出风口温度更差。减少到5个压力时出风口温度29.5左右。在减少后就更坏了。
发表于 2017-8-18 18:30:42 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-8-18 18:23
钢瓶装。会是制冷剂的事?

按你所描述,不排除这个可能性。
其实,最好是用134了,什么410、32的,都是拿消费者与安装维修人员来开涮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 07:10 , Processed in 0.063746 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表