楼主: 朱一名

求助:机柜空调制冷效果极差

[复制链接]
发表于 2017-8-30 12:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
134压力应该在3--3.5左右够了!6个压力应该机器运行时的极限压力
发表于 2017-8-30 16:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主不是有一样的机柜空调吗,测试一台好的不就知道正常压力是多少了吗
发表于 2017-8-30 22:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机牌子是恩布拉克,巴西的牌子
发表于 2017-8-30 23:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
坐等结果,机器修好没?什么问题???
 楼主| 发表于 2017-8-31 07:49:20 | 显示全部楼层
喻浪 发表于 2017-8-30 23:30
坐等结果,机器修好没?什么问题???

打算今天去修。去试试压缩机吸排气。论坛里的朋友说可能制冷剂也有关系,今天在换一瓶制冷剂看看。
发表于 2017-8-31 11:52:58 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-8-31 07:49
打算今天去修。去试试压缩机吸排气。论坛里的朋友说可能制冷剂也有关系,今天在换一瓶制冷剂看看。

那你就换瓶制冷剂试试!要买500元一瓶的134a!
 楼主| 发表于 2017-8-31 22:35:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2017-8-31 22:38 编辑

统一回复,这台机组还没修好。故障依旧。今天测试压缩机没有任何问题。吸排气很好。重新买一瓶原装的制冷剂,定量加氟。电流、压力都很正常,压缩机回气结露。但是制冷相当差!!无语了。蒸发器进口温度34度,出风口温度28度!!无语了。只要关上门,柜内温度很快就会升到38度,造成整个设备停机!!
现在只有把门打开,自然风都比空调降温好!!自然风降温柜内温度才30度!!无语找不到原因了。望各位大师分析一下。故障点在哪呢??

注明一下;此机用快十年了,今年第一次坏。坏的原因查到是漏制冷剂。补焊后抽空定量加制冷剂,故障就和现在一样!制冷效果极差!无语了!
发表于 2017-8-31 23:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-8-31 22:35
统一回复,这台机组还没修好。故障依旧。今天测试压缩机没有任何问题。吸排气很好。重新买一瓶原装的制冷剂 ...

再跟您说最后一遍,听不听您说了算!蒸发压力
高了,造成效果差。你的电子秤不会有问题吧!
发表于 2017-8-31 23:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该还是制冷剂质量不好,进口机用134a冷剂的设计都非常严谨,对系统真空度,冷剂质量要求都很严格,我修LG三开门冰箱试过N次,最后才确认冷剂质量问题
发表于 2017-8-31 23:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
看下这机器有没旁通阀!高低压有个阀,可能旁通阀串气了!以前老春兰有这个东西直接剪了焊死管路!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-26 16:48 , Processed in 0.060567 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表