楼主: 朱一名

求助:机柜空调制冷效果极差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-18 22:13:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
明天准备把压缩机拆下试试吸排气。如果正常就按朋友提醒的换好的制冷剂。也许真的是制冷剂问题。先谢谢大家的建议。
发表于 2017-8-22 20:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 雨夜微凉 于 2017-8-22 20:32 编辑
朱一名 发表于 2017-8-18 21:55
所以我也迷茫了。原来是员工修的,制冷差。我今天自己重新抽空定量加氟,故障依旧。压力也和以前一样,电 ...


制冷差,,,压机排气量不够(压机配小了)(与原系统节流的孔径不配,,



发表于 2017-8-22 20:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
雨夜微凉 发表于 2017-8-22 20:25
制冷差,,,压机排气量不够(压机配小了)(与原系统节流的孔径不配,,,



说反了,,,都为5度时,134的蒸发压力和,22的蒸发压力是不同的,,你看看两种制冷剂的区别吧,,,论坛里面有,,
发表于 2017-8-22 20:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
氟加多了。4公斤
发表于 2017-8-22 21:01:05 | 显示全部楼层
你机器节流是啥控制的,电子膨胀阀还是毛细管,看上去是节流变差了导致机器运行效果变差
发表于 2017-8-23 02:20:44 | 显示全部楼层
为什么会效果差,显然是蒸发温度高了。低压0.58对应的蒸发压力是26度左右,压力太高了。正常应该0.3兆帕左右。挨着检查,制冷剂加注量,压缩机吸排气能力,管路,内外散热器是不是畅通,毛细管,四通阀。
至于是不是纯正的134a,,买一瓶500块钱的134a,定量加氟试试。便宜的都是假货,也就是406代替
发表于 2017-8-23 23:08:24 | 显示全部楼层
检查一下内机的毛细管,你这个机器表像看好像都对,外机也吹热风,电流看也对,那主要检查内机
发表于 2017-8-23 23:31:01 | 显示全部楼层
换个好的冷媒试试吧
发表于 2017-8-24 08:16:52 | 显示全部楼层
解决了吗?对这个故障很有兴趣
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:17:21 | 显示全部楼层
潍坊金山制冷 发表于 2017-8-23 02:20
为什么会效果差,显然是蒸发温度高了。低压0.58对应的蒸发压力是26度左右,压力太高了。正常应该0.3兆帕左 ...

这是机柜空调。不存在内外机之说。冷凝器蒸发器压缩机风机都会在一起的。更没有四通阀。机柜空调是常年制冷不制热的。
压力5.8比正常还低呢。正常时6个压力。图片上有压力值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 07:08 , Processed in 0.054947 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表