楼主: 朱一名

求助:机柜空调制冷效果极差

[复制链接]
发表于 2017-8-18 18:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
想不出,太奇怪了冷凝风热回气结露都像制冷正常,坐等结果
发表于 2017-8-18 18:57:53 | 显示全部楼层
压缩机回气也结露?出风口温度30-31?
发表于 2017-8-18 19:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
垃圾制冷剂
发表于 2017-8-18 19:24:12 | 显示全部楼层
解决了吗?什么问题,以前制冷效果怎么样,好不好
发表于 2017-8-18 19:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器温度34,,,蒸发器回风口温度35,,,冷凝器是水冷的?
发表于 2017-8-18 19:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
雨夜微凉 发表于 2017-8-18 19:41
过滤器温度34,,,蒸发器回风口温度35,,,冷凝器是水冷的?

这是论坛的134蒸发温度对应的压力表,,,,,感觉你的蒸发压力异常,
Screenshot_2017-08-18-19-45-06-321_com.tencent.mtt.png
发表于 2017-8-18 19:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
雨夜微凉 发表于 2017-8-18 19:48
这是论坛的134蒸发温度对应的压力表,,,,,感觉你的蒸发压力异常,

节流方式是毛细管还是膨胀阀
发表于 2017-8-18 20:19:08 | 显示全部楼层
我担心是  压缩机排气无力,我今年遇见了几台
 楼主| 发表于 2017-8-18 21:50:44 | 显示全部楼层
雨夜微凉 发表于 2017-8-18 19:50
节流方式是毛细管还是膨胀阀

毛细管节流。
 楼主| 发表于 2017-8-18 21:55:02 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-8-18 18:42
想不出,太奇怪了冷凝风热回气结露都像制冷正常,坐等结果

所以我也迷茫了。原来是员工修的,制冷差。我今天自己重新抽空定量加氟,故障依旧。压力也和以前一样,电流也正常,回气管结露正常。所以迷茫了,来求助各位大师。