保鲜库高压0.5MP,低压0.1MP,R22系统,环境温度10度左右。从膨胀阀到压缩机吸气口结霜

[复制链接]
发表于 2015-2-26 21:48:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-2-26 21:41
你當作是冰箱啊

用的HTC???      
发表于 2015-2-26 21:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
新春快樂。。
发表于 2015-2-26 22:43:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2015-2-26 23:07 编辑
快乐之窗 发表于 2015-2-26 21:16
谢谢力大师!你说这道理很对,我也懂。但是我不懂设计,我这设备可能配的有问题,是经销商给配的。液管是 ...


10P压缩机液管得12mm,用8mm太小了。回气管22mm是可以的,7.5米以内都算ok,回气管7米,估计液管也在7米以上,压力损失太大了。
发表于 2015-2-26 22:48:58 | 显示全部楼层
快乐之窗 发表于 2015-2-26 21:16
谢谢力大师!你说这道理很对,我也懂。但是我不懂设计,我这设备可能配的有问题,是经销商给配的。液管是 ...

你就不要听力大师鬼扯蛋啦。
发表于 2015-2-26 22:49:56 | 显示全部楼层
快乐之窗 发表于 2015-2-26 21:27
压缩机工作压力,照的不太清楚

高压表是多少看不清?
发表于 2015-2-26 23:00:42 | 显示全部楼层
怎么想也想不到10P压缩机,液管会配8mm的,还真是长见识。
发表于 2015-2-26 23:01:38 | 显示全部楼层

这跟HTC(宏达电)有啥关系?
发表于 2015-2-26 23:10:56 | 显示全部楼层
以后要多问一项:液管管径,10P配8mm,楼主你不说还真难以想像,问题也可能无解。除了在现场的你没人会想得出来。
发表于 2015-2-26 23:15:58 | 显示全部楼层
难怪10度环境温度,高压会只有0.5MP(冷凝温度6度),变成高压蒸气冷媒向环境吸热,而不是放热,违反常理的东西有人还看不出来,还在鬼扯气温降低,要有多大压差,还TM水库水压不足。
发表于 2015-2-26 23:20:56 | 显示全部楼层
最近不每天上论坛,就是给你力大师亲自上阵机会,让你实际秤秤自己有几斤斤两,最好楼主是听你的去搞,这样才能让你真正体会糗到爆的滋味。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:59 , Processed in 0.064980 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表