保鲜库高压0.5MP,低压0.1MP,R22系统,环境温度10度左右。从膨胀阀到压缩机吸气口结霜

[复制链接]
发表于 2015-2-26 00:27:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-26 07:20:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-26 08:05:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:16:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-26 08:05
这就如同一个水库,高度不够,水的压力不足,流量小

怎么可能要求水库按设计要求,发出足量的电能,满足 ...

谢谢力大师!你说这道理很对,我也懂。但是我不懂设计,我这设备可能配的有问题,是经销商给配的。液管是8mm的,气管是22mm的,长度7米,是不是有点细了?另外蒸发器配的DD80的,是不是蒸发器配小了?
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:27:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 快乐之窗 于 2015-2-26 21:36 编辑


压缩机工作压力,照的不太清楚

压力

压力
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:29:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-26 07:20
压缩机厂家要求低气温下,冷凝压力不低于1.1mp。

膨胀阀厂家要求阀两端压差不低于0.75mp。

低压侧都结霜,冷库也能达到-2度,但制冷慢
发表于 2015-2-26 21:37:46 来自手机 | 显示全部楼层
冷风机翅片霜多不多,是否需要化霜
发表于 2015-2-26 21:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
液管8mm有沒有搞錯啊
发表于 2015-2-26 21:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
10p壓縮機用8mm液管太扯了
发表于 2015-2-26 21:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
你當作是冰箱啊