电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 快乐之窗

保鲜库高压0.5MP,低压0.1MP,R22系统,环境温度10度左右。从膨胀阀到压缩机吸气口结霜

[复制链接]
发表于 2015-2-25 12:45:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机组是小了点,但开久点还是可以的,你现在氟不够啊。。。。
发表于 2015-2-25 16:34:25 | 显示全部楼层
检查所有阀门是否全开?否则真难以想像环境温度10度,冷凝温度会只有6度(高压0.5MP),环境温度高于冷凝温度,这有可能吗?
发表于 2015-2-25 16:58:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀是上恒NFR4HW100

上恒有这型号吗?有1H,3H,5H没见过4H的?
发表于 2015-2-25 17:00:24 | 显示全部楼层
温度控制在0到-5度

在0度以下就不算是保鲜库,应该算是冰温库了,这牵扯到除霜问题。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
qwertm2 + 1 又学习了啊,经验》。。。

查看全部评分

发表于 2015-2-25 17:47:26 | 显示全部楼层
还有就是回气管配管的管径与长度,如果管径过细或者过长也是会有这种现象的。
发表于 2015-2-25 17:52:18 | 显示全部楼层
10P在这个条件下,回气管的管径至少需7分管以上(22.2mm)。长度7.5米以下。
发表于 2015-2-25 18:04:24 | 显示全部楼层
管子没压扁吧?
发表于 2015-2-25 19:31:18 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-2-25 16:34
检查所有阀门是否全开?否则真难以想像环境温度10度,冷凝温度会只有6度(高压0.5MP),环境温度高于冷凝温度 ...

老苏,新年快乐,阖家欢乐!

评分

参与人数 1幽默 +2 收起 理由
荣昌制冷 + 2 新年好!羊年喜洋洋!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-2-25 22:59:25 | 显示全部楼层

照了几张照片,文件太大了,上传不了
发表于 2015-2-25 23:08:14 | 显示全部楼层
快乐之窗 发表于 2015-2-25 22:59
照了几张照片,文件太大了,上传不了

用转换工具转小点