保鲜库高压0.5MP,低压0.1MP,R22系统,环境温度10度左右。从膨胀阀到压缩机吸气口结霜

[复制链接]
发表于 2015-2-27 12:32:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三匹空调外机带这个体积的库是到不了-15度的。。。
发表于 2015-2-27 13:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-27 13:46:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-2-25 07:04
上恒膨胀阀的使用要求是:
气温较低,想得到0.2mp的低压,高压应不低于1.2mp。

配置好的话,不需要风雅控制器的, 风雅控制器是在天气很冷的地区使用,别在这里推销了,如果气温过低的话商家自然就给装了,不用你操心 说点这个冷库的故障原因就好了,别推销
发表于 2015-2-27 13:50:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-2-25 16:58
膨胀阀是上恒NFR4HW100

上恒有这型号吗?有1H,3H,5H没见过4H的?

有的啊, 上恒4H 名义制冷量是14.08千瓦  NRF(E) RT(E)  4H  14.08
发表于 2015-2-27 13:53:14 | 显示全部楼层
快乐之窗 发表于 2015-2-26 21:16
谢谢力大师!你说这道理很对,我也懂。但是我不懂设计,我这设备可能配的有问题,是经销商给配的。液管是 ...

8mm是不是有点细了,应该是10MM的
发表于 2015-2-27 14:06:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-27 07:32
10匹半封闭风冷压缩机组,DD80的风机,

DD80,15kw左右,偏小了,

擦,那个5P以上用的是8MM的液管,你脑子进水了吧,为什么要加大管径,就是为了减少压力损失,你真的无药可救了,赶紧回家,你老婆给你做的肉菜赶紧去吃吧,晚了就凉了,别在这浪费的你口水了
发表于 2015-2-27 14:16:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-27 14:16:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-27 14:18:03 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-2-27 11:56
师傅 我有个小冷库3.5*2.8*2.6 用单相三匹空调外机 铜管可能要15米开外  还没去装  不知道这么长的管子影 ...

不行,空调压缩机是高温机,使用范围在0-5度为佳, 直接用半封闭的压缩机,蒸发温度设计-25度,这样完全可以达到用户要求
发表于 2015-2-27 14:19:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-27 14:16
请记牢厂家的技术规范。

商家坑人你知道不?他永远不会告诉你他吭过你 你懂?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:14 , Processed in 0.060452 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表