楼主: 快乐之窗

保鲜库高压0.5MP,低压0.1MP,R22系统,环境温度10度左右。从膨胀阀到压缩机吸气口结霜

[复制链接]
发表于 2015-2-26 23:28:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你的匹配没什么问题,问题出在液管8mm太小(假设你没说错的话),配管有分排气管,液管,回气管,多大制冷容量要有多大配管,那都是有规范的,差距太大是会出问题的,到网路上找找资料吧,别瞎干也别被二愣子大师瞎整。
发表于 2015-2-27 00:06:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-27 00:17:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-27 07:18:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-27 07:25:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-27 07:32:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-27 07:53:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-27 07:18
高压是0.7mp,想的太多了。

一开始楼主说高压0.5MP,这两天气温明显升高,我这里中午都快30度了,所以高压0.7MP也是不对的,你的意思是说10P压缩机配8mm液管是ok的吗?先说清楚你认同吗?
发表于 2015-2-27 07:57:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-27 07:32
10匹半封闭风冷压缩机组,DD80的风机,

DD80,15kw左右,偏小了,

不要在丢人现眼啦,你就是没那知识,有点常识的一看也知道,环境温度10度,高压会只有0.5mp,想也知道系统当中必有管路有截流现象,你TM还在鬼扯蛋。
发表于 2015-2-27 08:06:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-27 07:32
10匹半封闭风冷压缩机组,DD80的风机,

DD80,15kw左右,偏小了,

我开宗明义就要楼主检查一下系统阀门是否全开,还有就是回气管配管是否正确?回气管果然是22mm的,你会算吗?令人想不到的是液管竟然配8mm的,而且长度至少7米以上(回气管7米,液管长度至少也是7米),果然是出在管路截流过大问题上,你啊2015年开年至今,几乎天天出糗,你是麻痹了。
发表于 2015-2-27 08:08:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-27 07:32
10匹半封闭风冷压缩机组,DD80的风机,

DD80,15kw左右,偏小了,

10P应该用DD100(18.7KW)?你TM有没有在看,楼主是0~-5度的库,你当作是0~5度的库啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:03 , Processed in 0.072155 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表