保鲜库高压0.5MP,低压0.1MP,R22系统,环境温度10度左右。从膨胀阀到压缩机吸气口结霜

[复制链接]
发表于 2015-2-24 23:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家新年好,各位师傅新年好!我是新手,自己装了一个保鲜库,有200个立方,温度控制在0到-5度。设备是供应商配的。10匹半封闭风冷压缩机组,DD80的风机,膨胀阀是上恒NFR4HW100。请老师们看下这个配置有问题吗?调试时高压0.5MP,低压0.1MP,R22系统,环境温度10度左右。从膨胀阀到压缩机吸气口结霜,和供应商联系说是氟加多了,但是我放了些也不见效果。现在我也搞不清楚怎么回事了,我测了压缩机的电流才10A多一点,用手摸压缩机出气口很烫手(60-70)度,但冷凝器出口很凉17度,感觉制冷剂流动很慢一样。膨胀阀,过滤器都没堵,电磁阀也是好的。请各位老师帮帮忙,谢谢!
发表于 2015-2-25 17:00:24 | 显示全部楼层
温度控制在0到-5度

在0度以下就不算是保鲜库,应该算是冰温库了,这牵扯到除霜问题。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
qwertm2 + 1 又学习了啊,经验》。。。

查看全部评分

发表于 2015-2-24 23:10:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-24 23:37:21 | 显示全部楼层
高压0.5有点低,加氟到0.8试试,我修过保鲜库,低压0.3高压1.0左右,环境温度有15度左右。
发表于 2015-2-25 07:04:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-25 07:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
明显的功率不够啊
发表于 2015-2-25 07:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
库温多少啊,要是到零下了,你就不用管它看着点霜别上大了,多了就关点阀
 楼主| 发表于 2015-2-25 08:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
现在的情况是缺氟,还是氟加多了呢
发表于 2015-2-25 08:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
缺疿了,还叫放疿,晕!200方的库配10匹的压机显然是不够的!
 楼主| 发表于 2015-2-25 09:36:27 来自手机 | 显示全部楼层
我这是保鲜库,那缺氟了为什么从膨胀阀到压缩机吸气口老是结霜?
发表于 2015-2-25 10:14:11 | 显示全部楼层
上图片看看      
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:55 , Processed in 0.080776 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表