电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 文广

装的冷库看看正常不

 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-8 18:48:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主机组配置图片
QQ图片20141208184050.jpg QQ图片20141208184547.jpg QQ图片20141208184105.jpg QQ图片20141208184621.jpg QQ图片20141208184056.jpg QQ图片20141208184121.jpg QQ图片20141208184132.jpg QQ图片20141208184129.jpg
发表于 2014-12-8 19:03:32 | 显示全部楼层
换阀换氟吧,冷凝器压力低。外平衡膨胀阀更可靠的保护你的压缩机。
发表于 2014-12-8 19:27:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
曹速恩 发表于 2014-12-8 18:31
还有一个保命方法:在库外入口处加一自制交换器,当然了要考虑冷凝温度。

你出的什么嗖主意?八杆子都扫不到那里去
发表于 2014-12-8 19:30:02 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-8 19:27
你出的什么嗖主意?八杆子都扫不到那里去

提高过热度!要不拆两个冷凝风扇。
发表于 2014-12-8 19:59:03 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2014-12-8 19:30
提高过热度!要不拆两个冷凝风扇。

刚才是加大蒸发器,现在又在冷凝器上做文章,要是一台压缩机能把地球温度降下来该多好!先审视一下机组配置是否有问题吧!
发表于 2014-12-8 20:39:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-8 20:53:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-8 20:39
前边那个回复就不支持你了。

这个回复则支持“拆两个冷凝风扇”。

到现在你还搞不清楚楼主问题啊,楼主是因为过热保护,不得不调大阀口结霜降低过热度,不是结霜问题,结霜消失又保护了,你到底懂不懂啊。
发表于 2014-12-8 21:02:44 | 显示全部楼层
13.gif 14.gif

楼主你这是当冷藏库啊。这下子有得玩了,是R-22压缩机,当冷藏库匹配得还可以,差别在蒸发器DD型,当冷藏用也无妨,这等匹配会搞成过热保护,那还真是有得玩了。
发表于 2014-12-8 21:21:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-8 21:28 编辑

你确认一下这库到底是冷冻库(-18度)还是冷藏库(0~5度)?太诡异了,气温低又是冷藏库(低压缩比)能搞成过热保护,第一次见。想瞎掰理由真不容易啊。
发表于 2014-12-8 21:34:02 | 显示全部楼层
你这个热保护应该是回气过热度过高造成,不是压缩比过高造成,再想想。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:15 , Processed in 0.062025 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表