楼主: 文广

装的冷库看看正常不

 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-8 21:47:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-12-7 22:58
ZB系列的压缩机,做库温-18度,一定要使用r404A制冷剂,在国内南方城市最好做水冷方式,北方个别地区可以 ...

版主你好,R22为何不能用于低温?
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
冷库现在是能到达零下18度,本身是设计零下18度,就是压缩机结霜

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 适当关小膨胀阀至压缩机不结霜即可。

查看全部评分

发表于 2014-12-8 22:50:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运动天使 发表于 2014-12-8 21:47
版主你好,R22为何不能用于低温?

不是R22不能用于低温,是针对ZB**KQ系列的压缩机,厂家啊所给出的一份压缩机参数表,是经过测试出来的,就压缩机同为ZB58KQ、ZB58KQE来比较,一个为R222、一个为404A,为什么R22就只有-12度的蒸发温度,还可不可以有更低的蒸发温度,回答是肯定的,肯定可以有更低的蒸发温度,比如-18摄氏度、-25摄氏度,但是其能效比很低,还有就是制冷剂的特性(R22与R404A),R22的排气温度要高于R404A,温度影响冷冻油润滑,增加故障率。谷轮特有的技术中,排气温度保护、内置电机保护,使其运行的工况就比较苛刻,除非对压缩机进行喷液冷却,可想像在夏天运行的时候,就是压缩机寿终正寝的时候。但是无论怎样做,低能效比的产品就不是厂家推向市面销售的产品,完全无性价比、节能可言!
楼主的压缩机ZB58KQ做到库温-18度,我保证半年左右,最多一年的时间内,必挂压缩机!再加上配置没有一点技术基础于背景的支持,如果说设计是单位时间内8匹低温合格,那么这套机组,最起码得2-3小时内才能达到。论坛中还有跟这类经销商同样的人,买东西价钱还多给了,产品确是垃圾的,建议楼主找经销商换货
发表于 2014-12-8 23:07:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-8 21:21
你确认一下这库到底是冷冻库(-18度)还是冷藏库(0~5度)?太诡异了,气温低又是冷藏库(低压缩比)能搞成过热保 ...

绝对经销商告诉他这套机组0度到-20度都没有问题的,就跟市面上很多机组铭牌上标示的温度范围0- 15度  -5 - -25度的产品一样,楼主是受害者,所以我强烈建议楼主找经销商换货,还有余款收,总面积少60平方及两个风机,价值2000多大洋,现在的人真的是。两器厂家巴不得个你配大点,多卖钱,奸 商,烧他铺子......
发表于 2014-12-9 07:02:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 08:59:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-9 07:02
根据ZB系列压机的性能参数。
在炎热的夏季,其库温应控制在-15度左右。
其它的季节,库温-18度是没有问题 ...

我不晓得你是在解决问题,还是在卖风机控制器,楼主都说制冷-18度OK,只是压缩机结霜,不结霜又不行会过热保护,你也鬼扯一下你所谓高转速,要怎么造成过热保护?
发表于 2014-12-9 09:01:51 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-8 23:07
绝对经销商告诉他这套机组0度到-20度都没有问题的,就跟市面上很多机组铭牌上标示的温度范围0- 15度  -5  ...

上次(一个老伙子)的老板的配法就让我吃惊了,双器大的不可思议。我当时就说这厂家也太狠了。
发表于 2014-12-9 09:04:28 | 显示全部楼层
楼主你这过热问题应该回气过热造成,你可以查一下回气管有压扁的地方吗?或者没做保温处理?还是回气管的长度过长(几十米),否则冬天很难见到会过热保护的。但怕问题搞好的,夏天又不行了。
发表于 2014-12-9 09:13:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 09:21:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-9 09:13
压缩机结霜,是回气过热度太小引起的。

过热度太小,很大的因素是液体过冷引起的。

楼主是回气过热度过大造成热保护,他不结霜降低过热度行吗?你到底懂不懂楼主现在问题出在哪?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:09 , Processed in 0.060050 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表