装的冷库看看正常不

 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-9 09:22:30 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-9 09:13
压缩机结霜,是回气过热度太小引起的。

过热度太小,很大的因素是液体过冷引起的。

人家现在问题是过热保护,不结霜就会过热保护,你到底搞懂了没?扯到哪里去啦。
发表于 2014-12-9 09:36:22 | 显示全部楼层

冷媒加的太多
 楼主| 发表于 2014-12-9 13:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
没人帮我参考参考了
 楼主| 发表于 2014-12-9 13:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
我刚看那个古轮3匹的把回油管切了,后面还有结果没
发表于 2014-12-9 13:38:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-9 13:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
你不会又推销风扇控制器吧
 楼主| 发表于 2014-12-9 13:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
我这里从来都没装那个东西
 楼主| 发表于 2014-12-9 13:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度20冷凝温度25到30吧
发表于 2014-12-9 14:38:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 15:11:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽