装的冷库看看正常不

 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-8 10:34:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主啊!楼主啊,还是再劝你一句,力搏特的话千万不能信啊,会带你下地狱的。
发表于 2014-12-8 10:48:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-8 09:23
就一个冷凝器散热量过大的问题,

却建议人家换阀,调阀,换制冷剂,改安装的位置,


乌海的例子你不也说用R-22膨胀阀没问题,还说是经过厂家测试可行的,结果如何呢?上一位搞不定,最后转到乌海这里搞定,如果是交到你手里,我看TM全搞砸了你还是有话说,说TM的是上一位搞砸的,你是背黑锅的。你这种人最会推卸责任,千错万错都是别人的,都是你领班二爷的错,其实就是你的错,你不待在你单位里,天底下就不会有错。
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:48:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
r22制冷剂不能用吗,必须要换404的制冷剂吗。机组的配置有问题吗
发表于 2014-12-8 10:48:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-8 10:51:28 | 显示全部楼层
文广 发表于 2014-12-8 10:48
r22制冷剂不能用吗,必须要换404的制冷剂吗。机组的配置有问题吗

力搏特的话你信吗?他说你压缩机结霜与调膨胀阀无关,实际情况是如何你最清楚,他是论坛最大毒瘤,是版主们宽容,否则早赶走他。
发表于 2014-12-8 10:54:33 | 显示全部楼层
文广 发表于 2014-12-8 10:48
r22制冷剂不能用吗,必须要换404的制冷剂吗。机组的配置有问题吗

冷媒与阀都得换,如果你只是负责安装,不是你负责后续维修责任,那就这样吧,难不成你要自掏腰包换冷媒换阀。
发表于 2014-12-8 10:55:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-8 10:48
两张报纸或一件大衣,就可看出外机是否太冷了。

有必要开膛破腹,检测它的五官六腑是否正常吗?

要不要我再把乌海的例子找出来,让你再丢人现眼一次,还是脸皮厚了无所谓。
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:57:58 | 显示全部楼层
我的情况是这样的刚装的时候我调试机制冷剂加进去我去吃饭,回来压缩机就热保护,压缩机空转不打压了。我就怀疑回气流量不够我就调一下膨胀阀之后压缩机就结霜,我关一点就会热保护,
发表于 2014-12-8 10:59:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-8 09:23
就一个冷凝器散热量过大的问题,

却建议人家换阀,调阀,换制冷剂,改安装的位置,

人不知羞耻到这种程度,那真是世界第一大奇观。去申请金氏世界纪录了没?
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:00:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-8 10:54
冷媒与阀都得换,如果你只是负责安装,不是你负责后续维修责任,那就这样吧,难不成你要自掏腰包换冷媒换 ...

是啊,我要负责后续维修啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 15:38 , Processed in 0.062988 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表