楼主: 文广

装的冷库看看正常不

 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-7 07:35:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-7 09:55:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-7 07:35
如果是ZB系列的8p机,其制冷能力可达17-20kw。

上恒5号,其-5度的蒸发温度,压差0.7mp,其制冷能力可 ...

是-15度的库配-5度的蒸发温度吗?
发表于 2014-12-7 09:58:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-7 06:59
气温远低于20度,冷凝风机不受控制,会造成高低压差过小,低压过低,制冷效果差的问题,

师傅一般会认为 ...

气温远低于20度,冷凝风机不受控制,会造成高低压差过小,低压过低,制冷效果差的问题,

那个气温-2度的怎么不解释了?光只顾着忽悠新人。
发表于 2014-12-7 09:59:42 | 显示全部楼层
敬告楼主别被力搏特骗了,他是本论坛第一号大骗子。听不听由你。
发表于 2014-12-7 10:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
库温要求多少度啊,制冷剂加的多了吧
 楼主| 发表于 2014-12-7 11:54:57 | 显示全部楼层
达到零下18我之前调了膨胀阀
发表于 2014-12-7 13:09:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-7 14:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
正常高低压多少啊
 楼主| 发表于 2014-12-7 14:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉我的好小啊
发表于 2014-12-7 14:42:10 | 显示全部楼层
文广 发表于 2014-12-7 11:54
达到零下18我之前调了膨胀阀

低温涡旋压缩机,是什么品牌呢?如果是谷轮ZB系列的压缩机,使用R404A制冷剂能达到,且冷凝温度不宜过高,也不适宜用风冷,用水冷方式匹配最好,用R22制冷剂的话,实际是行不通的,压缩机寿命短暂
达到-18摄氏度,也就是说库温应该是-10摄氏度以下吧!那用上恒的5H就肯定大大地了!就算一台标准的配置,改用大流量的膨胀阀,制冷剂总加注量不变,也会出现过热度低,压缩机包霜,换阀吧!别把压缩机搞翻版了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-11 16:20 , Processed in 0.067522 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表