楼主: 文广

装的冷库看看正常不

 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机是zb58
发表于 2014-12-7 22:35:46 | 显示全部楼层

用的R404A还是R22制冷剂???
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:36:53 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器是fn-80
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
制冷都正常到零下18度。就是压缩机结霜
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂是用r22的
发表于 2014-12-7 22:46:51 | 显示全部楼层

那就是R404A制冷剂,丹佛斯TES2、阀芯5#,逆时针调节一圈
-18度库温,用R22是行不通的哈!
发表于 2014-12-7 22:53:10 | 显示全部楼层

55-60平方足矣!
用R22制冷剂就全乱套了,瞎整,是供货商匹配的吧,搞死人的节奏!
发表于 2014-12-7 22:58:13 | 显示全部楼层
文广 发表于 2014-12-7 22:39
制冷都正常到零下18度。就是压缩机结霜

ZB系列的压缩机,做库温-18度,一定要使用r404A制冷剂,在国内南方城市最好做水冷方式,北方个别地区可以采用风冷方式!
R22,就等着为压缩机收 尸,这些经销商挣钱太没有技术、职业道德了!
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:58:31 | 显示全部楼层
恩,是的,我只是安装
发表于 2014-12-7 23:00:33 | 显示全部楼层
文广 发表于 2014-12-7 22:58
恩,是的,我只是安装

那就不带调试的好,安装完收钱走人,让经销商来整就完事了!