装的冷库看看正常不

 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-7 17:39:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
文广 发表于 2014-12-7 11:54
达到零下18我之前调了膨胀阀

听到没有,力大师说压缩机结霜与否,与膨胀阀调节无关。你听得下去就听他的干。
发表于 2014-12-7 17:44:58 | 显示全部楼层
8P制冷量7.8KW(TC=45度,TE=-23.3度,过冷度4K),上横NRF-5H制冷量15.83KW(压差1.44MP,TE=-23.3度),整整大了一倍,如非版主说的肯定大大的。顶多NRF-3H(R-22)。
发表于 2014-12-7 17:46:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀大了一倍,调小也有限,不可能调出7.8KW制冷量。换阀吧。
发表于 2014-12-7 17:48:51 | 显示全部楼层
要换DANFOSS,可以换成TX2(R-22) 4号。
发表于 2014-12-7 17:54:15 | 显示全部楼层
这么多人的回覆不是说冷媒加多了就是阀大了,就力大师独排众议,鬼扯外风机不受控制,你是要相信众家师傅第一线的经验,还是要相信一位连一个库都没装过的二愣子的话(力大师),明白的人应该知道怎么选择。
 楼主| 发表于 2014-12-7 21:59:01 | 显示全部楼层
大家好谢谢你们一直关心,我那个膨胀阀被我调的不准了,想更换一个丹佛斯的用多大的阀芯啊
 楼主| 发表于 2014-12-7 21:59:29 | 显示全部楼层
达到零下18度
发表于 2014-12-7 22:17:03 | 显示全部楼层
我是来学习的,冷库不懂,明天请了同行去移一个冷库。8p风冷半封闭式的。三米乘四米的。
发表于 2014-12-7 22:26:59 | 显示全部楼层

24楼,答案已经有了!国内外平衡的TEX2配件要充足些!阀芯4#
确定你的压缩机品牌,中温搞低温,用R22的制冷剂不可取。
用的R404A制冷剂,用TES2+06#阀芯
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
用r22制冷剂,我刚装的时候热保护,我就把膨胀阀开大一点点就结霜