发表于 2013-3-10 16:15:02 | 显示全部楼层
当吸气管外径小于25mm时,感温包应置于吸气管上方,
这样可使感温包中的制冷剂液体紧贴吸气管。当吸气管外径撰兴巍
大于25mm时,管内的制冷剂流速较低,气流中夹带的制冷一.到笼这皱
剂液滴和润滑油往往会分离出来沉积在管道底部,由于油层墩、…拐黝揉
的保温作用,水平管上·下侧温差可能较大,因此通常将感
温包安装在吸气管水平轴线以下450之间(一般为300)
 楼主| 发表于 2013-3-10 16:20:26 | 显示全部楼层

我怀疑是制冷剂严重不足,因为新机时整个系统只加了1.7公斤的制冷剂而已。
发表于 2013-3-10 16:49:58 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-3-10 16:20
我怀疑是制冷剂严重不足,因为新机时整个系统只加了1.7公斤的制冷剂而已。

一般说法是1p加0.8kg,10p是8kg,1.7kg能制冷这也太不可思议。
发表于 2013-3-10 16:52:41 | 显示全部楼层
112926 发表于 2013-3-10 16:15
当吸气管外径小于25mm时,感温包应置于吸气管上方,
这样可使感温包中的制冷剂液体紧贴吸气管。当吸气管外 ...

感温包是感测气态的温度,你这说法太不正确,怎么成了感测液态。
发表于 2013-3-10 17:44:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-3-10 16:52
感温包是感测气态的温度,你这说法太不正确,怎么成了感测液态。

说错啦,是回气管
发表于 2013-3-10 17:47:26 | 显示全部楼层
112926 发表于 2013-3-10 17:44
说错啦,是回气管

不是这里错,感温包是感测冷媒的过热度(所谓有过热度表示已无液态),所以说是感测气态冷媒温度,不是液态。
发表于 2013-3-10 17:53:17 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-3-10 17:47
不是这里错,感温包是感测冷媒的过热度(所谓有过热度表示已无液态),所以说是感测气态冷媒温度,不是液 ...

谢谢,受教啦
发表于 2013-3-12 20:00:05 | 显示全部楼层
机器挺正常的,改了也是那样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-21 06:21 , Processed in 0.064243 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表