请帮分析下是缺氟还是膨胀阀调得小了?

[复制链接]
发表于 2013-2-28 13:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 aulot 于 2013-2-28 14:07 编辑

制冷剂是R22,现在的环境温度是25度,库温-20度,低压0.9bar  高压10bar,膨胀阀只有出口端有少量霜,请问是少氟还是膨胀阀没调好?用的是外平衡膨胀阀,感温包安装的位置对吗?用不用包起来保温呢?还有个奇怪的问题是:在库温-15度时,高低压与-20度时没什么变化的,库温-15度时低压应该是1bar以上才对呀,现在的低压从没超过1bar的。
膨胀阀2.jpg
发表于 2013-2-28 14:45:48 | 显示全部楼层
顶一下,懂的来回答。
发表于 2013-2-28 14:53:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-2-28 14:55 编辑

感温包位置安装错误,而且连3错,一不得安装在回气管下方,二不得安装在外部均压管后方,三不得安装在回气U形管的后方,你这样的安装法会造成感温包感受错误讯号(温度过低),阀口会缩小。
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:58:58 | 显示全部楼层

外部均压管是指哪部分呀?
发表于 2013-2-28 15:03:55 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 14:58
外部均压管是指哪部分呀?

你的相片膨胀阀中间不是有一根6mm的接管吗?那就是外部均压管。
发表于 2013-2-28 15:08:06 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 14:58
外部均压管是指哪部分呀?

外部均壓管.GIF
 楼主| 发表于 2013-2-28 15:16:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2013-2-28 15:19 编辑


你帮我重新设计下该怎么安装好吗?外部均压管是焊接在红线部分的上面的。 膨胀阀3.JPG
发表于 2013-2-28 15:25:45 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 15:16
你帮我重新设计下该怎么安装好吗?外部均压管是焊接在红线部分的上面的。

只要把感温包移到红线的前方成2点钟方向就行了,不要在3点钟方向以下,也不要受蒸发器冷风直接吹拂。
发表于 2013-2-28 15:31:04 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 15:16
你帮我重新设计下该怎么安装好吗?外部均压管是焊接在红线部分的上面的。

膨脹閥安裝.GIF
 楼主| 发表于 2013-2-28 15:52:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2013-2-28 15:55 编辑
lkk 发表于 2013-2-28 15:25
只要把感温包移到红线的前方成2点钟方向就行了,不要在3点钟方向以下,也不要受蒸发器冷风直接吹拂。


意思是按气流方向感温包一定要安装在外部均压管的前面是吗?即感温包要离蒸发器出口更近?气流要先到感温包,然后再到外部均压管接口是吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-21 14:21 , Processed in 0.080962 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表