电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: aulot

请帮分析下是缺氟还是膨胀阀调得小了?

[复制链接]
发表于 2013-3-3 16:51:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
手握感温包是最简单的方法,除非膨胀阀螺丝调太紧了.
发表于 2013-3-3 16:54:35 | 显示全部楼层

拆螺丝一掉要两把板手,小心把管子拆歪了.
发表于 2013-3-3 16:56:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀螺丝调太紧,感温包感受压力顶不开也是会如此,所以说螺丝最好少动,保持原厂出厂状态.
发表于 2013-3-3 17:00:18 | 显示全部楼层
感温包漏气当然没啥压力(等于大气压力0kg),所以弹簧压力往上顶,阀口缩小.
 楼主| 发表于 2013-3-3 17:02:03 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-3-3 15:57
水冷凝器的进水温度过低,也是会造成低压升不起的,你先调大膨胀阀再说吧,既然没包覆在一起形成热交换,那就 ...

前两天天气热点,压力真的上升了一点,今天转冷了,压力又低了,真跟进水温度有关哦,该怎么减少水流量呢?把进水阀关小点可以吗?这样会不会影响水泵的使用寿命呀,散热不好对机组有影响吗?
发表于 2013-3-3 17:09:48 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-3-3 16:46
不知道是什么牌子,晚上拍个照给你看下,你确定是感温包漏气了吗?怎么检测是不是漏气呢?

外平衡膨脹閥.GIF

鼠标点击,滚轮缩放.
 楼主| 发表于 2013-3-3 17:10:02 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-3-3 17:00
感温包漏气当然没啥压力(等于大气压力0kg),所以弹簧压力往上顶,阀口缩小.

如果是感温包漏气了,调膨胀阀有用吗?
发表于 2013-3-3 17:15:46 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-3-3 17:02
前两天天气热点,压力真的上升了一点,今天转冷了,压力又低了,真跟进水温度有关哦,该怎么减少水流量呢 ...

冷凝壓力控制.GIF


正常标准的设计,高压压力是需控制在一定范围的,以免因气温低了造成高压过低,膨胀阀两端压差减少,或者过冷度过高,造成制冷效能变差.


鼠标点击,滚轮缩放.
发表于 2013-3-3 17:17:56 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-3-3 17:10
如果是感温包漏气了,调膨胀阀有用吗?

感温包漏气,膨胀阀自动调节流量功能已失效,就要换一颗新的,无其他方法.
 楼主| 发表于 2013-3-3 17:26:38 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-3-3 17:17
感温包漏气,膨胀阀自动调节流量功能已失效,就要换一颗新的,无其他方法.

您怎么一直都不怀疑是少氟呢?高低压都低您怎么一点都不考虑是制冷剂不足呢?请阐述下理由好吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 19:54 , Processed in 0.060814 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表