楼主: aulot

请帮分析下是缺氟还是膨胀阀调得小了?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 16:28:00 | 显示全部楼层
甘复杂假,我都是按经验安装的
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:30:18 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-2-28 16:05
理应如此,感温包用手一握就清楚,高低压力应该都会上升。

等会我试着用手握下看看有什么变化没有?手握住要多久才能看到变化的呢?
发表于 2013-2-28 16:32:01 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 16:30
等会我试着用手握下看看有什么变化没有?手握住要多久才能看到变化的呢?

30秒以內吧。
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:33:10 | 显示全部楼层

感温包离蒸发器出口距离有什么要求吗?
发表于 2013-2-28 16:34:38 | 显示全部楼层
呵呵, 还有这么牛B的师傅了!简直就是手把手的教 了!看来高手都在民间啊!要是有师傅能告诉我夏华液晶的电视么修好该多爽啊!!
发表于 2013-2-28 16:35:50 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 16:33
感温包离蒸发器出口距离有什么要求吗?

没有,不要离太远就行了,蒸发器出口就可以安装了。
发表于 2013-2-28 16:38:02 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 16:33
感温包离蒸发器出口距离有什么要求吗?

在外部均压管前,以及回气u形管前,你这个例子就是最错误的示范。
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:41:44 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-2-28 16:38
在外部均压管前,以及回气u形管前,你这个例子就是最错误的示范。

我就是觉得原来的安装师傅不怎么样才自己来搞的,原来的高低压保护器的线路都接错,我再也信不过他们了。
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:44:51 | 显示全部楼层

“感温包包扎在水平管的下侧45°处” 怎么没有45度的这种情况的呢?