请帮分析下是缺氟还是膨胀阀调得小了?

[复制链接]
发表于 2013-2-28 15:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 15:58:10 | 显示全部楼层
制冷剂是R22,现在的环境温度是25度,库温-20度,低压0.9bar  高压10bar

在环温25c有这样的数据应该不是缺F。
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:02:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2013-2-28 16:05 编辑
lkk 发表于 2013-2-28 15:58
制冷剂是R22,现在的环境温度是25度,库温-20度,低压0.9bar  高压10bar

在环温25c有这样的数据应该不是 ...


那就是膨胀阀安装的问题了?完了,外部均气管前面没有多少位置可以装感温包了,稍贴近外部均气管安装可以吗?
发表于 2013-2-28 16:05:40 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 16:02
那就是膨胀阀安装的问题了?

理应如此,感温包用手一握就清楚,高低压力应该都会上升。
发表于 2013-2-28 16:06:23 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 16:02
那就是膨胀阀安装的问题了?完了,外部均气管前面没有多少位置可以装感温包了,稍贴近外部均气管安装可 ...

制冷速度也会增快。。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:19:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2013-2-28 16:23 编辑


“感温包包扎在水平管的下侧45°处”,这句话的意思是应该包扎在4点与5点的中间位置上吧?还有个问题:外部均压管接口前面已经没有多少地儿可以安装感温包了,贴近均压管接口安装感温包可以吗?
发表于 2013-2-28 16:20:47 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 16:19
“感温包包扎在水平管的下侧45°处”,这句话的意思是应该包扎在4点与5点的中间位置上吧?

是的。。。。。
发表于 2013-2-28 16:22:19 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 16:19
“感温包包扎在水平管的下侧45°处”,这句话的意思是应该包扎在4点与5点的中间位置上吧?

位置要看回气管径的大小,刚刚那张图以说明得很清楚了。
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:24:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2013-2-28 16:27 编辑
lkk 发表于 2013-2-28 16:22
位置要看回气管径的大小,刚刚那张图以说明得很清楚了。


还有个问题,你还没回答我呢。就是外部均压管离蒸发器出口很近了,没多少地可以安装感温包了。可以挨着安装吗?
发表于 2013-2-28 16:27:01 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 16:19
“感温包包扎在水平管的下侧45°处”,这句话的意思是应该包扎在4点与5点的中间位置上吧?还有个问题: ...

差距至少5cm以上。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-21 15:41 , Processed in 0.068637 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表