电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: aulot

请帮分析下是缺氟还是膨胀阀调得小了?

[复制链接]
发表于 2013-2-28 16:57:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

那是错误安装位置,不用标示,在水平位置以下(3点钟方向以下),是液态冷媒容易积存的地方,感受温度最低,所以是错误的讯号。
 楼主| 发表于 2013-2-28 17:13:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2013-2-28 17:27 编辑
lkk 发表于 2013-2-28 15:25
只要把感温包移到红线的前方成2点钟方向就行了,不要在3点钟方向以下,也不要受蒸发器冷风直接吹拂。


我打算把感温包放到3点钟方向,因为我的回气管比较大,这样妥吗?需要用保温材料包起来吗?
发表于 2013-2-28 17:18:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
aulot 发表于 2013-2-28 17:13
我打算把感温包放到3点钟方向,因为我的回气管比较大,这样妥吗?需要用保温材料包起来吗?

相片中的回气管不大吧?2点钟方向就可以了,刚刚那张图有管径范围对应的安装位置,你自己量量看吧。当然要用保温材料包覆。
发表于 2013-2-28 17:20:26 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 15:16
你帮我重新设计下该怎么安装好吗?外部均压管是焊接在红线部分的上面的。

回气管应该没有25.4mm以上吧?????

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
axc + 6 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-2-28 17:27:11 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-2-28 17:20
回气管应该没有25.4mm以上吧?????

我量过才知道,还有感温包安装位置要比膨胀阀低才行吗?
发表于 2013-2-28 17:30:20 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 17:27
我量过才知道,还有感温包安装位置要比膨胀阀低才行吗?

不用比膨胀阀低,只要位置对了就行。
 楼主| 发表于 2013-2-28 18:32:02 | 显示全部楼层
我仔细看过IKK的帖子,都是理论性很强的,肯定是科班出身的。
 楼主| 发表于 2013-2-28 18:32:46 | 显示全部楼层
不知我们尊敬的版主有何高见??
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:01:37 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-2-28 17:20
回气管应该没有25.4mm以上吧?????

回气管是32mm的
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:13:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2013-3-2 09:16 编辑
lkk 发表于 2013-2-28 16:05
理应如此,感温包用手一握就清楚,高低压力应该都会上升。


我用手握住了一两分钟了,高低压没什么反应呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 09:36 , Processed in 0.071684 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表