楼主: 领袖的力量

冷库化霜后,开机机头噪音大

[复制链接]
发表于 2014-11-9 20:01:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-9 20:08:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-9 20:01
液击的存在,
一般出现在停机时间较长或秋冬季节补氟过多引起的。
有些是电磁阀或阀片漏氟串气引起的。


又在转移焦点了,楼主是说除霜完后咚咚响,这时回气温度高(假设30度好了,不要说40度这么高),会液击吗?为何5~6分钟后就不咚咚响了。
发表于 2014-11-9 20:11:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-9 20:01
液击的存在,
一般出现在停机时间较长或秋冬季节补氟过多引起的。
有些是电磁阀或阀片漏氟串气引起的。

悲哀啊!压缩机串气会除霜后响,不除霜不响吗?串气你看过吧?串气是有运转必响。
发表于 2014-11-9 20:14:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-9 20:17 编辑
力博特 发表于 2014-11-9 20:01
液击的存在,
一般出现在停机时间较长或秋冬季节补氟过多引起的。
有些是电磁阀或阀片漏氟串气引起的。


液击与膨胀阀无关,唉哟!我的妈妈咪啊,果然是中国天字第一号白痴,膨胀阀调节过热度的功能(防止液击)被你颠覆了。
发表于 2014-11-9 20:16:50 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-9 20:01
液击的存在,
一般出现在停机时间较长或秋冬季节补氟过多引起的。
有些是电磁阀或阀片漏氟串气引起的。

越掩饰自己的无知与自卑,越是破绽百出,越不勘。不玩你了,饶过你吧。
发表于 2014-11-9 20:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
领袖的力量 发表于 2014-11-9 17:17
冷库里蒸发器距地面1.7米。压缩机组放在外面的地上

这可能就是关键,停机电磁阀没电,没漏,可能就是油击!
发表于 2014-11-9 20:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
把外机抬高再看看吧。
发表于 2014-11-9 21:23:09 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2014-11-9 20:33
把外机抬高再看看吧。

西班牙的XX经典哦!欢迎哈!
那明天就找几个兄弟伙把机子抬起来看看
发表于 2014-11-9 21:33:19 | 显示全部楼层
架到天上都        没用!!!!!
发表于 2014-11-9 22:22:14 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2014-11-9 20:33
把外机抬高再看看吧。

    版主啊我们都不在现场,只能根据楼主提供的现象来遐想,一年活塞或连杆,销及缸体都换过,有理由怀疑前安装者的工艺和配置,或短命的设计,制冷剂液机不可能持续5~6分钟,油就有嫌疑,楼主没说期间加过氟,又用过两年,内高外低可以没有回油弯,但不能一路直下,有又能存多少油,管路只有两米长,外机抬高过内机一点,或延长低于压缩机的气管,是简单的方法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 05:46 , Processed in 0.061158 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表