楼主: 领袖的力量

冷库化霜后,开机机头噪音大

[复制链接]
发表于 2014-11-9 15:26:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-9 08:24
报测试时的环境气温,高低压力,液管温度。

如果气温低于20度,外风机依然高速运转,不是呈断续的运转。 ...

你什么时候见过冷冻库装风机控制器啦?别又把高低压力开关当控制器啦。
发表于 2014-11-9 15:57:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-9 16:03:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-9 15:57
说过多次了,气温下降,外风机不受控制,其高低压会有明显的下降,呈缺氟现象。

小师傅通常会补加过量的 ...

你就没有别的例子,老是拿你那养米虫的单位的小师傅来说事,要不要再做个调查,谁气温低去补F了?
发表于 2014-11-9 16:07:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-9 15:57
说过多次了,气温下降,外风机不受控制,其高低压会有明显的下降,呈缺氟现象。

小师傅通常会补加过量的 ...

调查到目前为止是13:1,气温低维修量越低,谁无聊没事找事做去补F了。悲哀,你这制冷白痴只能窝在那养米虫的单位,依老卖老骗骗小师傅,来获得一点安慰。
发表于 2014-11-9 16:17:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-9 15:57
说过多次了,气温下降,外风机不受控制,其高低压会有明显的下降,呈缺氟现象。

小师傅通常会补加过量的 ...


楼主开宗明义就说是除霜完后才有的现象,除霜完后压缩机运转回气管会结霜吗?你到底有没有常识啊?他说回气结霜是在平常运转状态,不是除霜完后立即结霜,照你歪理如果是回液造成,那应该是会咚咚作响,怎么会是除霜完后5~6分钟后就消失,5~6分钟后应该更容易结霜,更应该咚咚作响,白痴要他往东他不敢往西,你是比白痴还累的制冷坏蛋,专门整人。
发表于 2014-11-9 16:23:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-9 15:57
说过多次了,气温下降,外风机不受控制,其高低压会有明显的下降,呈缺氟现象。

小师傅通常会补加过量的 ...

平常结霜运转照你歪理更应该咚咚作响,因为没风机控制器,所以回液了,现在是除霜完后咚咚作响(回气管温热没回液),没回液咚咚作响,平常有结霜(更可能回液)却不咚咚作响,你是哪根筋长错误位置了,这么简单逻辑还会硬扯上没风机控制器回液造成的咚咚作响。
发表于 2014-11-9 16:25:23 | 显示全部楼层
   以上大家分析的都有道理,我也蒙蒙:在化霜后开机5~6分钟机头咚咚响,液击嫌疑最大!什么液?1:在非化霜停机状态下测电磁阀有没有电压(什么样的控制电路不知道,三年电磁阀漏可能小)。
2:楼主说以前换过机头(什么原因)要注意前作者的工艺,液管随便怎么走,气管怎么走的?回油弯在哪里和内外机谁高谁低,冷冻油加热后流动性会好(排除油击)
3前两点都没问题,适当放氟看看有没有变化(排除制冷剂液击,电磁阀漏)如果有变化或者不响了——配置有问题。
发表于 2014-11-9 16:27:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-9 15:57
说过多次了,气温下降,外风机不受控制,其高低压会有明显的下降,呈缺氟现象。

小师傅通常会补加过量的 ...

说你是制冷白痴你也不要不乐意,事实就是如此,回气管温热不回液咚咚作响,结霜回液却不做响,白痴也会挑对边。
发表于 2014-11-9 16:30:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-9 16:37 编辑
力博特 发表于 2014-11-9 08:24
报测试时的环境气温,高低压力,液管温度。

如果气温低于20度,外风机依然高速运转,不是呈断续的运转。 ...


那也2年了。膨胀阀,电磁阀都没换过。开机高低压力压力正常。[color=Blue]结霜回气管到压机头阀门

他怎么不说平常也咚咚作响啦,光强调除霜完后才有。猪头脑袋瓜清醒点。
发表于 2014-11-9 16:36:11 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2014-11-9 16:25
以上大家分析的都有道理,我也蒙蒙:在化霜后开机5~6分钟机头咚咚响,液击嫌疑最大!什么液?1:在非化 ...

在化霜后开机5~6分钟机头咚咚响,液击嫌疑最大

你还是实际去看看,除霜完后压缩机刚运转,回气管是冷的还是热的?搞清楚了再来说,就算是冷的,那应该5~6分钟后还是会咚咚作响,因为液击现象一直存在,甚至更严重(比刚除霜完)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:23 , Processed in 0.069361 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.