楼主: 领袖的力量

冷库化霜后,开机机头噪音大

[复制链接]
发表于 2014-11-8 20:51:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-8 20:35
这是一个系统,如果认为是回液过多引起的,

有必要考虑“产生回液过多的原因”

除霜完后虽说蒸发器翅片温度约30~40度,但电热管还是相当高温,等待滴水时间约3分钟(我这里)后,温度可能高达45度,这时压缩机启动后,回气温度是有点温热的,TMD还会回液?你见鬼了。
发表于 2014-11-8 21:18:19 | 显示全部楼层
所以说蒸发器风机也必须有温度的控制,再加上压缩机的低压停机控制,才不会有除霜完后过负荷问题。

1.用户已使用3年的冷库,最近才出现的问题如何解释。
2请问道上的兄弟们,你们在蒸发器风机上单独加装温度控制器吗?
发表于 2014-11-8 21:18:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
前2年没问题,那应该还是在新机状态,被错误整了2年压缩机多少受损了。
发表于 2014-11-8 21:20:23 | 显示全部楼层
低温压缩机最好还是在低负载下启动,长时间在高压下运转是不好的。
发表于 2014-11-8 21:31:22 | 显示全部楼层
本人见解,在没有补充过制冷液的情况下,
1电磁阀关闭不严。
2压缩机磨损,要归西的前奏。
发表于 2014-11-9 07:32:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-9 08:02:26 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的点评。用户说这冷库换过机头,那也2年了。膨胀阀,电磁阀都没换过。开机高低压力压力正常。结霜回气管到压机头阀门。
 楼主| 发表于 2014-11-9 08:03:39 | 显示全部楼层
换的机头与原机是一样的型号牌子
发表于 2014-11-9 08:24:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-9 11:32:57 | 显示全部楼层
你们两个带开水的帖子都删掉了