电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 12849|回复: 78

冷库化霜后,开机机头噪音大

[复制链接]
发表于 2014-11-8 16:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷库雪梅3P机头,风冷冷库,用3年了。最近用户反映每次化霜完后,机组再次开机,机头有短时间的敲击声且声音很大,咚咚的比较吓人。启动运行5到6分钟后就没有了。(这情况用户说前些天就有了,只是越来越声音越大了)前2年都没这情况。麻烦坛子里的师傅们给个意见,用户怕坏机头
发表于 2014-11-8 16:21:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-8 16:48:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是压缩机的停机控制方式错误,没有做低压停机,造成重新开机时,液击或者低压过高。
发表于 2014-11-8 16:49:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-8 16:21
膨胀阀的选配,过冷度的大小,外风机有无压力控制器,都是因缘。

告知压机音响时,室外环境气温,高低压 ...


三句不离本行。风机控制器。
发表于 2014-11-8 16:54:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-8 17:09 编辑

风冷控制最好做低压停机控制,除霜时电磁阀关闭,压缩机继续抽空到约0MP停机,所以蒸发器裡的冷媒约真空的,除霜加热时低压不易升高,再重新开机不过载或者液击。
发表于 2014-11-8 17:00:00 | 显示全部楼层
你也可以先查看一下除霜终止温度的设定,看是否过高了?一般约15~25度。
发表于 2014-11-8 17:22:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-8 16:21
膨胀阀的选配,过冷度的大小,外风机有无压力控制器,都是因缘。

告知压机音响时,室外环境气温,高低压 ...


不知该如何说你,不懂的东西也能扯。
发表于 2014-11-8 17:44:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-8 17:54:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-8 19:44:54 | 显示全部楼层
电机综合保护器    过载、断相、运行三个指示灯是否为过载指示灯闪烁,查看工作电流整定  过载延时整定设置   国内很多的配置基本是压缩机风机同步运行,只是化霜后启动运行压缩机,启动负载过大,适当调整工作电流整定值,顺时针旋转调大一点,延时整定调长一点,试试看
不过最直接的方式可以采取短接综合保护器。端子1 2为电源   3  4两端短接,手动化霜以后再开机运行看看有没有这样的现象
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:19 , Processed in 0.063744 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表