楼主: 领袖的力量

冷库化霜后,开机机头噪音大

[复制链接]
发表于 2014-11-9 16:41:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-11-9 16:45 编辑
曹速恩 发表于 2014-11-9 16:25
以上大家分析的都有道理,我也濛濛:在化霜后开机5~6分钟机头咚咚响,液击嫌疑最大!什么液?1:在非化 ...


刚除霜完整个蒸发器是热的,再加上除霜电热管的余温,所以压缩机刚运转回气管是温热的,由电磁阀流入的冷媒早被蒸发器的温热蒸发了,哪来液击?
发表于 2014-11-9 16:44:56 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2014-11-9 16:25
以上大家分析的都有道理,我也蒙蒙:在化霜后开机5~6分钟机头咚咚响,液击嫌疑最大!什么液?1:在非化 ...

你就解释一下为何除霜完后,运转5~6分钟后就消失,如果是液击造成咚咚作响,怎么会运转5~6分钟后液击现象不见了?不是运转时间越久回气管温度越低,液击更严重。
发表于 2014-11-9 16:56:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
化完霜后,蒸发器温热会液击,平常运转蒸发器冰冷不会液击,有这回事?
发表于 2014-11-9 17:03:11 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-9 16:44
你就解释一下为何除霜完后,运转5~6分钟后就消失,如果是液击造成咚咚作响,怎么会运转5~6分钟后液击现象 ...

  如果平时停开没问题,化霜后开机冷冻油和氟都用嫌疑。
发表于 2014-11-9 17:04:26 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-9 16:56
化完霜后,蒸发器温热会液击,平常运转蒸发器冰冷不会液击,有这回事?

如果没有回油弯呢?内机高呢?
发表于 2014-11-9 17:05:27 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2014-11-9 17:03
如果平时停开没问题,化霜后开机冷冻油和氟都用嫌疑。

我就是专门作风冷冷冻库,跟我说除完霜回气会液击,那真是不可思议。
发表于 2014-11-9 17:07:51 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2014-11-9 17:04
如果没有回油弯呢?内机高呢?

回油湾不是做回油用的,是当作蒸发器积油用的,防止蒸发器最底层的管路积油,影响热交换。不存在回油作用。
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:15:23 | 显示全部楼层
这冷库就按装在一平房里。机组放在冷库外的地上。连接管连接内蒸发器2米后一个90度的弯以后与压机阀门链接。没有回油弯。
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:17:51 | 显示全部楼层
冷库里蒸发器距地面1.7米。压缩机组放在外面的地上
发表于 2014-11-9 17:45:38 | 显示全部楼层
领袖的力量 发表于 2014-11-9 17:17
冷库里蒸发器距地面1.7米。压缩机组放在外面的地上

人在现场呢,还是压根儿就没有再去理会了?是暂时用着吧?
控制柜里带不带电机综合保护器?有的话,去尝试我说的问题了吗?启动瞬间测试过启动、运行电流了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:28 , Processed in 0.056492 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表