楼主: 山里巴人

冷库温度下降慢,低压很低不会上升,急啊

[复制链接]
发表于 2014-10-10 13:11:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
山里巴人 发表于 2014-10-10 09:19
KK老师,换上去的膨胀阀真的是TX2.我问了卖家他说通用的,给他玩了。又把原来的膨胀阀换上,放了很多氟, ...

又把原来的膨胀阀换上,放了很多氟

你放F是从高压液态放吗?还是低压气态放?因为R-404a是非共沸混合冷媒,不能直接从低压气态放,必须从高压(冷凝器之后)液态放,如果从低压处放,那只能重新抽空加F了。原来的F不要了。
 楼主| 发表于 2014-10-10 14:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
放的是高压液体氟
发表于 2014-10-10 17:15:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

低压1.8KG,现在还有什麽问题?应该有好了一点吧?高压多少?环境温度几度?
发表于 2014-10-10 18:24:31 | 显示全部楼层
自作聪明,膨胀阀换成TEX2,明眼就不能用,阀体上面写明了R22/R407C  TES2阀体 R404A/R507  TES2怎么能用在R404A系统上面呢?
说下机组大小配置,看看阀芯大小;建议放掉的制冷剂就不要了,重新抽空调试
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:27:27 | 显示全部楼层
老师好,由于单位的电脑上传不了图片,我又说不清,等我回家后上传图片再请教
发表于 2014-10-11 10:02:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-8 17:33
与气温有关,也可能与假氟有关。

告知测试时的环境气温。

这个帖本不想说你的,一看製冷有问题又像发疯似的扯上控制器,什麽跟气温有关?结果是装错膨胀阀,你还有什麽脸啊?
发表于 2014-10-11 10:09:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-11 10:18:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-11 10:09
你要知道因果关系:
啥时出现的问题,
补过氟没有,


你懂什麽,为何R-404a系统用TX2会出现这样问题?你懂吗?他还没放F前低压为何接近0?为何换回原膨胀阀,大量放F后低压反而是1.8KG?你懂吗?说你是二愣子就是二愣子,烏海外移车库的例子,冷冻库就是R-404a装TX2,就是被我找出原因,你还跟我争论说可以用,厂家都有试验过,结果呢?换成TS2立马OK。说真的你真是太差劲了,傻蛋也会学习错误,这个帖子再发生同样问题,也会联想到乌海的例子,就你比傻蛋笨。
发表于 2014-10-11 10:20:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-11 10:21:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-11 10:09
你要知道因果关系:
啥时出现的问题,
补过氟没有,

是你少说话吧,你那次说对了?几乎全军覆没,怎麽说怎麽错,悲哀啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 11:26 , Processed in 0.058383 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表