楼主: 山里巴人

冷库温度下降慢,低压很低不会上升,急啊

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:53:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老师,我刚才摸过滤器前后无温差,多少有些热,
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:54:22 | 显示全部楼层
真不知道堵在什么地方
发表于 2014-10-9 10:41:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
搞个毛啊,再瞎J8弄,压缩机会坏的,把油换了,系统搞干净重新加弗才有可能继续使用!
发表于 2014-10-9 12:53:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-9 16:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
请问高手两个冰箱能带一个4平方的冷库吗
发表于 2014-10-9 19:39:38 | 显示全部楼层
白123 发表于 2014-10-9 16:56
请问高手两个冰箱能带一个4平方的冷库吗

不能!                       
发表于 2014-10-9 19:40:08 | 显示全部楼层
压缩机是多大的?全封还是半封???
 楼主| 发表于 2014-10-10 09:19:28 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-9 09:42
膨胀阀什麽型号?是DANFOSS TS2(TES2)的吗?别拿R-22专用的TEX2(TX2)用啊。

KK老师,换上去的膨胀阀真的是TX2.我问了卖家他说通用的,给他玩了。又把原来的膨胀阀换上,放了很多氟,现在低压能到1.8公斤,我回家后传些图片。请老师指导。老师们404A用什么型号的润滑油。谢谢
发表于 2014-10-10 12:54:57 | 显示全部楼层
山里巴人 发表于 2014-10-10 09:19
KK老师,换上去的膨胀阀真的是TX2.我问了卖家他说通用的,给他玩了。又把原来的膨胀阀换上,放了很多氟, ...

卖配件的话只能听听就好,能通用干嘛还要分R-22与R-404a?R-404a压缩机使用POE合成油。
发表于 2014-10-10 13:11:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽