冷库温度下降慢,低压很低不会上升,急啊

[复制链接]
发表于 2014-10-8 17:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷库要求-18度,404A的氟,故障情况是蒸发器容易结冰,温度下降慢,回气管不结霜。最低只能到-15℃。低压0.6kg,高压17kg,加些氟低压不会上升。好像低压略有下降,不敢加了。调节膨胀阀,低压没有变化,回气管可以结霜。调节膨胀阀在开启度很大的情况下,低压变成4kg;再调节膨胀阀螺杆很小程度,低压又变成0.6kg。怀疑膨胀阀不好,更换新膨胀阀后,低压还是0.6kg,又加些氟,低压还是没变化。再调节膨胀阀,在开启度很大的情况下,低压只有上升一点点。请问老师们是堵,还是氟加多了。请老师们帮忙,急。。。
发表于 2014-10-8 17:33:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-8 17:38:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
若继续加F 高压怎样? 上升不   继续加试试   17Kg【39度左右】
发表于 2014-10-8 17:54:17 | 显示全部楼层
直觉告诉我你这个是膨胀阀的事情
发表于 2014-10-8 18:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-8 20:42:47 | 显示全部楼层
先化冰,乱加制冷剂做什么?
检查化霜设置、电化霜加热管,再谈后续
发表于 2014-10-8 21:43:41 | 显示全部楼层
有急嗎?急到人都不見了。
发表于 2014-10-8 22:12:57 | 显示全部楼层
现在的气温高压都1.7mp就是r404a也有点高了,你还是想把冷库配置说清楚,新库还是旧库?有照片最好
发表于 2014-10-8 22:14:10 | 显示全部楼层
IP江苏,气温应该不高吧?
发表于 2014-10-8 22:26:44 | 显示全部楼层
估计又是堵了。误判F加多了。