RT809HSE编程器
今天一上班就去看了压力,压缩机运行一夜后,现在的情况是低压几乎要到0了,高压是17公斤。膨胀阀调节螺杆盖帽到蒸发器都结霜了。蒸发器下半部也结霜,好像是堵了
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:29:07 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-9 09:16
好像一直是满的。压缩机在室内,环境温度31度

对,是冷凝器所在位置温度
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:32:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氟是倒着加的,是风冷却。膨胀阀昨天换了新的
发表于 2014-10-9 09:32:53 | 显示全部楼层
山里巴人 发表于 2014-10-9 09:29
对,是冷凝器所在位置温度

那就是堵了。。。
发表于 2014-10-9 09:34:37 | 显示全部楼层
山里巴人 发表于 2014-10-9 09:26
今天一上班就去看了压力,压缩机运行一夜后,现在的情况是低压几乎要到0了,高压是17公斤。膨胀阀调节螺杆 ...

现在的情况是低压几乎要到0了,高压是17公斤

如果现在视窗还是满的,那几乎确定是堵了。
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:36:36 | 显示全部楼层
谢谢老师,我搞搞看,有情况在老师汇报
发表于 2014-10-9 09:42:03 | 显示全部楼层
山里巴人 发表于 2014-10-9 09:36
谢谢老师,我搞搞看,有情况在老师汇报

膨胀阀什麽型号?是DANFOSS TS2(TES2)的吗?别拿R-22专用的TEX2(TX2)用啊。
发表于 2014-10-9 09:44:42 | 显示全部楼层
山里巴人 发表于 2014-10-9 09:36
谢谢老师,我搞搞看,有情况在老师汇报

拿R-22膨胀阀给R-404a用,也是会有类似堵的状况。TES2(TS2内平衡)是R-404a专用的。
发表于 2014-10-9 09:46:48 | 显示全部楼层
山里巴人 发表于 2014-10-9 09:36
谢谢老师,我搞搞看,有情况在老师汇报

膨胀阀都换新了,再堵的机率小了。除非阀芯配小了。
发表于 2014-10-9 09:49:32 | 显示全部楼层
机组匹配你清楚吗?压缩机什麽型号?膨胀阀什麽型号?多大阀芯?以前温度正常吗?(比-15c低)。设置温度几度?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 11:25 , Processed in 0.055895 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表