楼主: 山里巴人

冷库温度下降慢,低压很低不会上升,急啊

[复制链接]
发表于 2014-10-8 22:28:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什麽都不看视窗呢?视窗多好用啊。
发表于 2014-10-8 22:38:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-8 22:43:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

一个视窗才几十元RMB,找问题浪费的时间精力都不只。
发表于 2014-10-8 22:47:39 | 显示全部楼层

基本80%都装有的!
这样的问题,版块中不只出现过一次的帖子,刚我回复的时候,人还在线,所以很多都不想搭理。就如苏老师说的一样,很急、急得人都睡觉去了!
蒸发器结冰,是结冰呀!也不说化霜以后的事情,就去调阀、加氟,没有常识性的维修,说其他的、帮忙支招就是多余!估计是想看混战,管它好的、不好的,我在想,能吸收得了不!!!
 楼主| 发表于 2014-10-9 08:30:26 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-8 21:43
有急嗎?急到人都不見了。

老师不好意思,我在上班,宿舍里没电脑
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:07:10 | 显示全部楼层
视窗有,是竖着的,好像一直是满的。压缩机在室内,环境温度31度。由于是酒店的电脑,上传不了,老师们不好意思了。
发表于 2014-10-9 09:16:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-10-9 09:23 编辑
山里巴人 发表于 2014-10-9 09:07
视窗有,是竖着的,好像一直是满的。压缩机在室内,环境温度31度。由于是酒店的电脑,上传不了,老师们不好 ...


好像一直是满的。压缩机在室内,环境温度31度


视窗是满的,那就是堵了,先把膨胀阀滤网以及过滤器查一下吧,环境温度31度是冷凝器所在位置温度吗?
发表于 2014-10-9 09:17:41 | 显示全部楼层
R-404a加F必须液态加,也就是倒着加。
发表于 2014-10-9 09:19:18 | 显示全部楼层
冷凝器是风冷还是水冷?水冷进水温度几度?风冷环境温度几度(冷凝器所在位置环境温度)?
发表于 2014-10-9 09:23:08 | 显示全部楼层
山里巴人 发表于 2014-10-9 09:07
视窗有,是竖着的,好像一直是满的。压缩机在室内,环境温度31度。由于是酒店的电脑,上传不了,老师们不好 ...

先去把膨胀阀滤网拆开查看一下有赃吗?没问题再查过滤器(前后有无温差,有温差发凉就是堵)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 11:25 , Processed in 0.055987 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表