楼主: 乌海宇翔

机房精密空调安装照片

  [复制链接]
发表于 2014-6-16 21:35:32 | 显示全部楼层
楼主有蒸发器的图片看看吗?比较好奇这种埋在地板下的蒸发器什么样子
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:51:50 | 显示全部楼层
axing000 发表于 2014-6-16 21:35
楼主有蒸发器的图片看看吗?比较好奇这种埋在地板下的蒸发器什么样子

没有拍照,和普通柜机没多大区别
发表于 2014-6-16 22:22:13 | 显示全部楼层
这种机的故障率高不高?用不用一用一备?学习了!
发表于 2014-6-16 23:27:03 | 显示全部楼层
没修过也没见过这种5p空调,可从图片看直觉还是比力师傅照片精密空调差点,但还是谢谢您的热心!辛苦您啦!
是不是外机环境不好地方不透气,气温20c,R22种干啥高压2.2mpa,接近高压保护了。还是机器不匹配或风机有问题?看样子有点情况不妙。别人赞您唯有我对你有质疑,别介意
发表于 2014-6-16 23:38:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2014-6-16 23:41 编辑

加湿器是不是发廊店用的那种超声雾化器作为加湿用?
发表于 2014-6-17 00:10:33 | 显示全部楼层

机房精密空调安装,加氟15KG,20多度的环境温度,5P大约4Kg左右的R22,您加15KG?连接管路很长很长很长吗?
发表于 2014-6-17 01:38:16 | 显示全部楼层
     创新科技?
 楼主| 发表于 2014-6-17 07:26:07 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-6-16 23:27
没修过也没见过这种5p空调,可从图片看直觉还是比力师傅照片精密空调差点,但还是谢谢您的热心!辛苦您啦! ...

你质疑我有什么用,就因为是我发的吗?你师傅发的你会质疑不?
你现在质疑就是质疑你师傅,这是北京的专家过来调试的

评分

参与人数 1幽默 +5 收起 理由
非不能而不为 + 5 淡定!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-6-17 07:27:00 | 显示全部楼层
tanlinquan 发表于 2014-6-16 22:22
这种机的故障率高不高?用不用一用一备?学习了!

存量和遇到的机会都比较低,知道点就行了
 楼主| 发表于 2014-6-17 07:32:17 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-6-17 00:10
机房精密空调安装,加氟15KG,20多度的环境温度,5P大约4Kg左右的R22,您加15KG?连接管路很长很长很长吗 ...

大概有15米管19# 16#,5匹空调不会用这么粗的管吧?
冷凝器低于压缩机,看说明书上也可以用,北京的专家来了说不行,把装好的管拆了,加了个特大的储液罐
不要和普通空调比,就像你师傅和冷库比一样,肯定出乱子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 09:43 , Processed in 0.067281 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表