楼主: 安维

竟把使用机器的人差一点电死了,这样该改造的漏电保护,大家讨论一下是否合理

  [复制链接]
发表于 2013-1-4 10:13:19 | 显示全部楼层
构思很创新,但不能控制漏电电流大小
发表于 2013-1-4 10:40:53 | 显示全部楼层
这样的小改进要不得。。
发表于 2013-1-12 21:39:40 | 显示全部楼层
你那想法太天真,如果只漏几十毫安的电流,会保护吗?就算是漏电了,我猜想你的电路,要根据你的地线接地电阻的大小才能保护否,所以你的电路就算电死人也不会保护的
发表于 2013-1-13 10:22:20 | 显示全部楼层
机器本身应可靠接地,万一机器漏电,相线与地之间的短路电流,足可令人最后一级自动开关跳闸。
发表于 2013-1-13 10:41:33 | 显示全部楼层
楼主你的设备迴路对地漏电电流超过漏电开关的动作电流,所以漏电开关动作。原因1线路绝缘有问题。2有的设备接地线(接零糸统)前面不能装漏电开关,否则会动作。希望对你有帮助。
发表于 2013-1-22 15:49:02 | 显示全部楼层
现在漏电保护器很全,不要乱接,搞实验可以一试
发表于 2013-1-23 16:44:42 | 显示全部楼层
个人觉得搞家电维修的朋友还是应该去学学电工常识比较好!尤其是接地的方式方法及其重要性要懂得!一条人命难道还不值一个漏保的钱吗?
发表于 2013-2-23 16:02:31 | 显示全部楼层
从原理上看,看不出有保护的作用。
发表于 2013-2-23 16:23:38 | 显示全部楼层
出不起那点钱吗?
发表于 2013-2-23 16:46:10 | 显示全部楼层
真是无语了!楼主你跳楼算了!