楼主: 安维

竟把使用机器的人差一点电死了,这样该改造的漏电保护,大家讨论一下是否合理

  [复制链接]
发表于 2012-12-11 21:50:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
照这样分析,火线和零线短路,零线变火线。人才啊!
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
我认为是有点创意,但是设计不合理,如果这样设计也需凑合用,继电器的两个常开点分别控制火线和零线,继电器线圈的一端接地线,另 一端接火线,我想这样还凑活着用
发表于 2012-12-12 10:29:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电是不能开玩笑,一个漏电保护器才多少钱命重要还是钱重要。
发表于 2012-12-13 12:50:09 | 显示全部楼层
别自作聪明,这样会岀人命的,用漏电保护器!
发表于 2012-12-13 21:31:07 | 显示全部楼层
就是不能和电开玩笑
发表于 2012-12-13 21:31:38 | 显示全部楼层
就是不能和电开玩笑
发表于 2012-12-14 15:47:03 | 显示全部楼层
电是最讲理的  按着它的规则走 他会服服帖帖任劳任怨的为你工作  否则它就是老虎
发表于 2012-12-27 22:33:15 | 显示全部楼层
严重的错误,等继电器吸合了,不知电死多少人,太危险了。
发表于 2012-12-31 17:55:13 | 显示全部楼层
害人害己,今后安全第一
发表于 2013-1-3 16:53:41 | 显示全部楼层
现在市面上的漏电保护器要什么样的有什么样的。一个企业就差那几个钱吗?别拿生命当儿戏、!