楼主: 安维

竟把使用机器的人差一点电死了,这样该改造的漏电保护,大家讨论一下是否合理

  [复制链接]
发表于 2013-2-28 21:49:19 | 显示全部楼层
那有这样的漏保,瞎搞。
发表于 2013-2-28 22:17:21 | 显示全部楼层
不合格的漏电保护器,不能乱用.等出了人命就晚啦.
发表于 2013-2-28 22:33:53 | 显示全部楼层
不能凭想象,要好好学学电路知识
发表于 2013-3-12 19:28:41 | 显示全部楼层
你真是一个 “合格 ”的电工,这样的东西你也能做的出来
发表于 2013-4-5 22:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太有才了,生命只有一次,别在开这种玩笑,那么多漏保,难道就没你用的吗?
发表于 2013-4-5 22:30:04 | 显示全部楼层
楼主,要不先安你家试试??。呵呵
发表于 2013-8-14 23:32:53 | 显示全部楼层
这样的漏电保护器合理吗?科学吗?应该好好的去学习安全用电的知识,别害人害己。

https://www.dzdu.com/thread-243558-1-8.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2013-8-15 08:06:53 | 显示全部楼层
自作聪明,害人害己。连基本的安全用电常识都闹不清,拿着生命当儿戏。其实最危险的不是不懂电,而是自认为懂点,胆子又很大的人。
发表于 2013-8-15 08:54:41 | 显示全部楼层
安全第一.....
发表于 2013-8-15 10:18:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 王广兴 于 2013-8-15 10:25 编辑

]
漏电保护器的工作原理是:
将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
你这样不遵循原理,异想天开的实验是不负责任的行为,要知道;“脱离了理论指导的实验是盲目的实验”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 13:38 , Processed in 0.062460 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表