相序问题求助!!

[复制链接]
发表于 2019-8-7 17:51:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
明摆的空开问题搞复杂了。
发表于 2019-8-7 18:28:58 | 显示全部楼层
哎,这种问题见多了。空开内部触点有阻值。我还见过 360 280  60v的呢。三相测起来就是这吊样。简单问题复杂化。测量空开进线端确保进线没有问题,测量空开输出端,电压不正常换空开啊。

手动上下推几下,测量又正常。但是用段时间又这样。接触电阻越大测量电压越低,不要被220v表象迷惑了。

还有种不定时跳闸,送上去又正常,空开坏了也会这样,发热出现接触电阻。
发表于 2019-8-7 20:25:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
春法维修 发表于 2019-8-7 16:46
你的图不能说明楼主的现象,如果是这样的缺相,测量结果应该是;AB380 BC220 AC220,而楼主测量结果是:AB ...

也可以延申想到AC之间接有控制继电器(阀)之类电器呀,测量就是2个380一个220呀
888.jpg

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
我差点就信了 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2019-8-7 20:28:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2019-8-7 20:38 编辑
Ymynotg 发表于 2019-8-7 14:45
谢谢!!还是有点不理解。C1与C2断开后,bc是220,ac也是220吧,两个220,一个380也可以理解,但我的现场 ...


请看32楼,32楼图是一箭双雕,当不接有380V之类的控制就是2个220一个380,当又接有380V之类的控制就是2个380一个220。如还不理解,我没功夫了,炮弹用完了
发表于 2019-8-7 21:43:37 | 显示全部楼层
绝缘电工 发表于 2019-8-7 08:58
没有遇到过空开的这种问题,25年的工厂电工,也许是我孤陋寡闻了。你可以把旧空开拆开看看就知道是怎么会事 ...

空开接触不良的很常见的,尤其是频繁开关的,少数的还有粘连的!它们都不像刀闸那样看得直观!刀闸接触不良的也不在少数啊!
发表于 2019-8-7 22:07:36 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2019-8-7 20:25
也可以延申想到AC之间接有控制继电器(阀)之类电器呀,测量就是2个380一个220呀
...

感觉C1和C2之间应该还有个电阻,不然B-C2到不了380v。
发表于 2019-8-7 22:44:12 | 显示全部楼层
空开坏的时候还是比较常见,就是普通家用空开也常有坏的
发表于 2019-8-7 22:57:42 | 显示全部楼层
3楼正解。
发表于 2019-8-7 23:04:24 | 显示全部楼层
道师泼奋 发表于 2019-8-7 22:07
感觉C1和C2之间应该还有个电阻,不然B-C2到不了380v。

你的感觉是双色球的头彩机律,不能以感觉去判断做事。你有没有想到刚好所测到的是220v,这是L~N之间的电压值,所以只有一个理由是C1和C2之间开路。
发表于 2019-8-8 07:36:00 | 显示全部楼层
你先测量空开进端电压正常不 不就好了吗 费劲 接下来还用查 直接换新或者打磨空开触点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 13:58 , Processed in 0.070569 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表