相序问题求助!!

[复制链接]
发表于 2019-8-7 08:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    华宝三匹基站空调,报缺项故障。测量电压,空开进电三相电没问题,量空调接线端子三相电,AB端380,BC端380,AC端220,当时就蒙了,想电源线出问题了,再去量空开下方的出电,结果一样,AB端380,BC端380,AC端220。打电话问一下老师傅,老师傅说你肯定量错了,再量还是如此。应该是空开问题,手边没有空开,想看看空开到底怎么坏了,是断路还是短路,断电后把空开的进线与出线全部拆掉,测量空开没有问题,找不到问题,重新接回去吧,下次来的时候换个新空开试试。重新接回去重新测量,居然三相电全部正常,开机运行,故障消失,制冷正常。问题莫名其妙的解决了,但不知道是不是空开坏了,如何坏的,再次关机断电,重新接线,问题不出现了。
    一个月该后该基站再报高温故障,老师傅带上新空开亲自去,一路上说肯定是我量错了,我低头不语。到基站后,还是缺相故障,测量电源,问题重现,老师傅低头不语,二话不说,直接换上新空开,故障解决,走人。到现在一年了,再也没有出现故障。
   
     但知其然不知其所以然,此问题一直不能释怀,想问一下各位老师,造成这种现象的到底是什么原因。跪谢!!
发表于 2019-8-7 08:56:31 | 显示全部楼层
要相信自己的判断
发表于 2019-8-7 08:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有遇到过空开的这种问题,25年的工厂电工,也许是我孤陋寡闻了。你可以把旧空开拆开看看就知道是怎么会事了
发表于 2019-8-7 08:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
空开时间久了触点接触不好了,遇到上端正常,下段电压不正常,换掉空开就可以了,不用纠结。
发表于 2019-8-7 09:00:50 | 显示全部楼层
这个故障就是典型的空开接触不良,你师傅电工基础差,当然搞不明白。做电工的,这种空开故障经常遇到
发表于 2019-8-7 09:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
绝缘电工 发表于 2019-8-7 08:58
没有遇到过空开的这种问题,25年的工厂电工,也许是我孤陋寡闻了。你可以把旧空开拆开看看就知道是怎么会事 ...

看来你确实孤陋寡闻了
发表于 2019-8-7 09:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
前几天刚遇到数控车床变频器报缺相,测量空开一相接触不良,更换后一切正常。
发表于 2019-8-7 09:08:16 | 显示全部楼层
哈哈,这个还神秘,空开触点接触不良,在强电控制中非常常见,有经验的大师通常都不用测量,一般用手摸摸空开外壳,或者闻闻气味基本就可以确定滴。
发表于 2019-8-7 09:17:44 | 显示全部楼层
空开该换了
发表于 2019-8-7 09:19:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 15:44 , Processed in 0.061637 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表