 楼主| 发表于 2019-8-7 09:26:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1483457538 发表于 2019-8-7 09:19
测一下AN、BN、CN电压就知道问题在哪了。

AN,BN,CN 都是220,AB380,BC380,AC220.

AC如果是0,可以理解,说明AC同一相了。
AC如果是380,可以理解,说明正常。
AC220,说明A、c有一相是零线了,那AN或CN肯定有一个是0,但他们都是220.

不管断开还是短路,还是解除不良,都不该是220呀,怎么理解?
发表于 2019-8-7 09:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
4楼的测量方法,最快。大家遇到过,空载正常,一带负荷就缺相的故障没,一个是开关,一个是线路故障
发表于 2019-8-7 10:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出现问题时间接量一下故障空开的通断,就是测同一相进出线的电压
发表于 2019-8-7 10:30:51 | 显示全部楼层
是空开一相断路导致电源少了一相电
发表于 2019-8-7 11:51:50 | 显示全部楼层
说你啥好呢,当时就不应该把空开摘下测量,出线不正常,怎么不量下进线呢,如进线正常,还用怀疑别的吗
发表于 2019-8-7 12:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
Ymynotg 发表于 2019-8-7 09:26
AN,BN,CN 都是220,AB380,BC380,AC220.

AC如果是0,可以理解,说明AC同一相了。

C相与N有回路,断路器由于触点接触不良导致C相上下并没有接通,也就是相当于你测量的是AN了,把C相到机器那端断掉再测就知道了
发表于 2019-8-7 12:22:37 | 显示全部楼层
空开触点接触不良
发表于 2019-8-7 12:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
空开触点不良
发表于 2019-8-7 13:31:35 | 显示全部楼层
Ymynotg 发表于 2019-8-7 09:26
AN,BN,CN 都是220,AB380,BC380,AC220.

AC如果是0,可以理解,说明AC同一相了。

电工知识,你能看懂这个图,就知怎么回事了,希望能帮到你,当空开C1与C2断开时,你测BC是220V的,C相是接有低压控制电路的,它可以是线圈可以是电阻构成与N零线回路成了220V。
88.jpg
发表于 2019-8-7 14:09:02 | 显示全部楼层
这种故障常见没有什么奇怪的!强电中质量差的空开更常见,漏保也是如此。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 20:41 , Processed in 0.050677 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表