楼主: 永祥空调

维修一例格力35W热保护开20分钟热保护

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:08:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

不是漏了是赌了大家明白了吧
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:11:14 | 显示全部楼层

这个师傅还很正确的,空调就像中医所说的,不通则疼。
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:21:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
爱赌的人 发表于 2018-7-10 21:56
35机电流3.5够吗,我猜想压机虽没保护但你制冷效果不一定就好。

其实修的多了就见到了,有的压缩机同样是35W有的7个电流左右,有的就是5个左右都正常,要说7个电流乘220那不是1540W了,按理说压机大电流了,但是它就是不保护,用几年都不烧压机,3.5乘220等770W相当于1P的机器,我当时也在怀疑是不是压缩机1P的,但是打开看上面没有标签个头还是1.5的压机,制冷还可以,这些年遇见不少怪事。一般我是看电流稳定程度,如果低也不保护效果还可以就可以,高了不保护还很凉我也不去费劲。
  不知道师傅你怎么看待电流,我的表没坏正常的。
发表于 2018-7-11 13:29:57 | 显示全部楼层
永祥空调 发表于 2018-7-11 13:08
不是漏了是赌了大家明白了吧

上焊枪了,就这问题
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:30:45 | 显示全部楼层
BLFMYSO 发表于 2018-7-11 08:05
猜一猜 ,难道楼主是让大家学会先动脑子,后做维修啊…………

是这个意思的师傅,咱们搞维修不都是先思考后动手,什么东西一口下去了还有什么味道。
发表于 2018-7-11 15:02:53 | 显示全部楼层
感谢分享,论坛有你更级精彩。!
发表于 2018-7-11 15:08:50 | 显示全部楼层
此机是单冷机,哪来的四通阀?

此故障正常情况是(油丶冰丶脏)堵
发表于 2018-7-11 15:16:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,见识见识
发表于 2018-7-11 18:51:10 | 显示全部楼层
这个我是拆开高低压管,让压机空机运行,手摸高低压判断吸排气是否达标,如果是排气不足就焊拆毛细管和过滤器,一般百分之八九十都是这里堵,如果是冷暧型的还要看四通阀是否串气,如果是吸气不足,就得拆储液器,用氮气吹通,在用压机自身排气,在加氟搞定过多台这样电流上升的机子,不知说得对不对,请赐教!
发表于 2018-7-11 18:59:23 | 显示全部楼层
永祥空调 发表于 2018-7-11 13:11
这个师傅还很正确的,空调就像中医所说的,不通则疼。

你确定是过滤器不是气液分离器????过滤器堵了压力只会越来越低!!!!真不知道你究竟会不会修空调!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-19 07:08 , Processed in 0.058881 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表