楼主: 永祥空调

维修一例格力35W热保护开20分钟热保护

  [复制链接]
发表于 2018-7-15 23:34:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
装逼贴,路过,鄙视发这种垃圾贴!
发表于 2018-7-15 23:53:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 hetijian 于 2018-7-15 23:55 编辑

除了毛细管还是毛细管
发表于 2018-7-16 09:28:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

单冷机。。。
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:44:58 | 显示全部楼层
煮水成冰 发表于 2018-7-15 23:34
装逼贴,路过,鄙视发这种垃圾贴!

你可以不看,满嘴大粪,这里不要扔垃圾。
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:55:24 | 显示全部楼层
蔡丙臣 发表于 2018-7-10 11:18
冰赌低压会降低电流会增大,低压甚至会降到负压,低压怎么会压力升高呢 ...

不是冰堵,压力低的情况发生在内机不散热片子不透气结冰了压力会变低,真正空调多次移机脏度过滤器还真不会压力变低,但也要看堵到哪里呢,经常换压缩机的有很多碰到过,油烧的黑乎乎的会电流越来越高,慢慢的压缩机就保护了,不能光看书本,理论大不过实际经验,这个问题遇见的多了,搞一个好一个,我的师傅经常吵人怎么炒,就知道查网上,查书本很多他们说的都不好用,不过他现在老了在部队就是搞维修修了一辈子,他说的让实际操作才是真理。
发表于 2018-7-16 12:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
好技术,支持楼主。
发表于 2018-7-16 12:37:07 | 显示全部楼层
系统问题吗?
发表于 2018-7-19 17:07:35 | 显示全部楼层
不错学习了
发表于 2018-7-19 19:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
【空调拉来后我装机测试发现压力表刚开始好一阵子3个压力,散热片子起热并且不脏,接着就压力上升到4个压力,4.5压力,5个压力。5.5压力,电流表从3.6一直冲锋到了5.6压缩机停止运动,见过这样的事情判断压缩机没问题。       接下来拆开外机机壳,焊枪,焊条,放氟利昂,一路搞下去装壳子,上螺丝测试,测试结果充了4个压力电流在3.6以内跳变,开机2个小时一直稳定正常,至此修好该故障机器】这个我还是觉得有疑问的,楼主根据上述现象就直奔毛细管过滤器依据不足,机器已经在你店里了,低压才3kg怎么不先加点制冷剂调试一下呢?你没有说出你判断故障在毛细管过滤器的依据,前面你已经吊足了大家的胃口,后面修复了发两张毛细管过滤器堵的照片出来才更有说服力!毛细管过滤器堵低压偏低不错,但高压偏高是吧,它电流同时也偏高啊,这台机低压3kg时压机电流3.6A,额定整机运行电流约4.8~
发表于 2018-7-19 19:28:37 来自手机 | 显示全部楼层
运行一段时间压机热保护,这个其实很符合缺制冷剂的状况嘛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-19 10:24 , Processed in 0.054865 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表