楼主: 永祥空调

维修一例格力35W热保护开20分钟热保护

  [复制链接]
发表于 2018-7-10 18:24:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
气液分离器有堵,或者回气加氟三通阀开启不够或损坏,有必要搞这么神秘吗??
发表于 2018-7-10 18:50:05 | 显示全部楼层
楼主搞得太神秘了吧
发表于 2018-7-10 18:56:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zlgtgs 发表于 2018-7-10 13:35
电流表不准了吧,真没见过35的空调电流只有3.6A的。

电流3.6正常的 4左右+-0.5都正常
发表于 2018-7-10 19:18:49 | 显示全部楼层
这成色是2015年的机 贴标的机子 起码用了不下于十年了
发表于 2018-7-10 19:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
4通伐串气了,还要韩剧,制冷 制热 敲4通伐回位简单的球发了
发表于 2018-7-10 19:27:17 | 显示全部楼层
毛细管微堵形成热保护,楼主想座电梯想疯了.
发表于 2018-7-10 19:42:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-10 20:10:55 | 显示全部楼层
毛细管堵了吧
发表于 2018-7-10 20:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
这比让你装的
发表于 2018-7-10 20:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
大家都看看18楼,他说的对,今天我也遇到一台这样的空调!