维修一例格力35W热保护开20分钟热保护

  [复制链接]
发表于 2018-7-19 19:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
【接着就压力上升到4个压力,4.5压力,5个压力。5.5压力,电流表从3.6一直冲锋到了5.6压缩机停止运动,见过这样的事情判断压缩机没问题。】低压从3kg窜升至5.5kg以上,电流从3.6A蹿升至5.6A,说明电流和压力基本对应,压机和系统按说都没有问题
发表于 2018-7-19 21:17:43 | 显示全部楼层
究竟是哪里坏了?
发表于 2018-7-19 21:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大宝宝 发表于 2018-7-19 21:17
究竟是哪里坏了?

楼主接手之前这台空调更多象是缺氟合并系统里有空气
发表于 2018-7-20 11:46:29 | 显示全部楼层
buakaw000 发表于 2018-7-10 18:08
装逼贴   删了吧   真搞笑

完全赞同 这逼装得我给100分
发表于 2018-7-20 16:16:03 | 显示全部楼层
动焊枪了,毛细管或单向阀脏积碳是吗?
发表于 2018-7-20 19:08:46 | 显示全部楼层
不是堵了,就是进空气了,堵在哪里,哪里结霜就堵在哪里
发表于 2018-7-21 22:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
空调拉来后我装机测试发现压力表刚开始好一阵子3个压力,散热片子起热并且不脏,接着就上升到4个压力,4.5压力,5个压力。5.5压力,电流表从3.6一直冲锋到了5.6压缩机停止运动,见过这样的事情判断压缩机没问题。 ‌《这种情况我来解释一下!这种情况属于过滤器时堵时通!以前别的师傅维修的时候过滤器是存在堵的情况但是没有完全堵死!导致低压低!师傅误以为缺雪种!《其实是不缺》然后补加了大量的制冷剂来弥补低压的压力!工作一段时间,这个时候高压很高过滤器又通了》接着出现了楼主说的神奇现象《接着就压力上升到4个压力,4.5压力,5个压力。5.5压力,电流表从3.6一直冲锋到了5.6压缩机停止运动,》《就好比你收雪种的时候先关掉小阀门的时候电流跟低压,压力都很小!当你在打开小阀门的时候压力跟电流就猛的增大!》个人的一些看法!请各位多多指教!
发表于 2018-7-22 21:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说了,压力在3工作了好一会儿才越来越大,外热交会热,还要动氧气,我想是毛细管堵,过滤器什么吧
发表于 2018-7-31 13:05:28 | 显示全部楼层
haowul哦   
发表于 2018-12-20 18:15:04 | 显示全部楼层
永祥空调 发表于 2018-7-16 11:55
不是冰堵,压力低的情况发生在内机不散热片子不透气结冰了压力会变低,真正空调多次移机脏度过滤器还真不 ...

拜读了阁下的帖子深有感触,修空调比修电脑来钱,支持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-19 07:09 , Processed in 0.054790 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表