气液分离器结霜,压力上不去

  [复制链接]
发表于 2017-8-23 22:18:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冇钱喔改落 发表于 2017-8-15 21:06
制冷剂我已经放掉一些了,按道理制冷剂加多了回气管压力会升高的呀,19的管子焊堵的可能性应该不会吧,我 ...

汽液分离罐堵了,脏堵,
发表于 2017-8-24 16:51:05 | 显示全部楼层
很想知道这台空调的结果如何。楼主是怎样处理的
发表于 2017-8-24 16:57:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
www7111459 发表于 2017-8-23 18:00
很简单,把同样的外机换一下,确定是内机还是外机问题再弄啊!

五匹外机换一下简单吗,要是在半空中不会简单的。
发表于 2017-8-24 21:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
能不能考虑一下是电源线不够粗,机子超负荷工作
发表于 2017-8-24 22:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
我说外加铜管连接风口到外机的三通阀处。也就是说外加铜管代替原机的低压管试机。不知道楼主采纳方案吗?
发表于 2017-8-25 11:18:23 | 显示全部楼层
楼主说别外的正常一台机低压9.1,为何这么高
发表于 2018-7-19 19:50:26 | 显示全部楼层
楼主,最后结果呢?
发表于 2018-7-19 21:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
1是你制冷剂加多啦,电流大
发表于 2018-7-19 21:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
2你看看内机结霜了没有,如果没结霜,那么这管路和外机还是有堵的降压的地方
发表于 2018-7-19 22:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2017-8-15 20:53
顺着外机检查没有发现扁的地方了,内机到墙的管子一直是直的,应该没有扁的地方了,现在室内效果很好,高 ...

可以确定,这台机的问题不是出在外机,而是连接管至内机。