气液分离器结霜,压力上不去

  [复制链接]
发表于 2017-8-15 19:15:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台大金5p吸顶式空调,换压缩机后,加氟压力一直上不去(R410A),只有6.9个压力,而电流却达到了10.6A,停机压力达到了17个,压缩机气液分离器从上入口到下出口慢慢的往中间结霜,然后四通阀到储液器的管子开始结霜,旁边一台正常的空调,停机压力16个,启动正常运行后9.1个压力,运行电流6.3A,请问是哪里出问题了?
image.jpg
image.jpg
发表于 2017-8-15 19:31:40 | 显示全部楼层
看看压机排气
发表于 2017-8-15 19:32:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是 里面的滤网脏了
发表于 2017-8-15 19:33:08 | 显示全部楼层
看看压机排气
发表于 2017-8-15 19:40:01 | 显示全部楼层
定量抽真空加的氟利昂?
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
铭牌上标明制冷剂2.8kg,现在我都加了4.8kg了,低压还是上不去,这台空调上坏了压缩机之后由别人移机过来的,发现大管子离外机50公分处瘪了,已处理好,但低压压力还是上不去,现在怀疑管子还有瘪的地方,但顶又上不去,我想请问压缩机有问题吗?压缩机温度比旁边那台还要低一点,外风机出风温度比旁边那台热了一点
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
yewei1990 发表于 2017-8-15 19:40
定量抽真空加的氟利昂?

是的,抽空抽了一个小时,加了3kg之后,压力只有5个,以为管子有蛮长,就又继续加,直到快加完了,压力还只有6.9个,才怀疑出问题了
发表于 2017-8-15 19:55:23 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2017-8-15 19:47
是的,抽空抽了一个小时,加了3kg之后,压力只有5个,以为管子有蛮长,就又继续加,直到快加完了,压力还 ...

  是升频后的压力 ?
设定多少度 ?  跟环境温度相差大吗
 楼主| 发表于 2017-8-15 20:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
yewei1990 发表于 2017-8-15 19:55
是升频后的压力 ?
设定多少度 ?  跟环境温度相差大吗

定频空调,设定16度,室内效果也正常,风很大,现在室内凉嗖嗖的
发表于 2017-8-15 20:03:42 | 显示全部楼层
很可能是堵了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 23:24 , Processed in 0.067873 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表