气液分离器结霜,压力上不去

  [复制链接]
发表于 2017-8-17 08:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主没有理解我的意思呵!理论最好要懂,别人的经验要学,但要深究细学慢慢体会,最后做到举一反三
发表于 2017-8-17 10:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2017-8-17 00:50
是毛细管到细管阀吧,这台空调的截流在外机,细管阀连着毛细管,粗管阀连着四通阀

我的意思是毛细管出口--连接管细管--内机--连接管粗管--粗管阀,这些地方应该重点关照
 楼主| 发表于 2017-8-17 10:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2017-8-17 10:07
我的意思是毛细管出口--连接管细管--内机--连接管粗管--粗管阀,这些地方应该重点关照

刚才把氟又放掉一些,还是结霜,检查外机过滤器和毛细管,过滤器和毛细管是温的,只有毛细管的出口是凉的,对比旁边正常的空调,也是一样,说明毛细管和过滤器正常没有堵塞,只是发现大管子特别冷,比旁边正常的空调还要冷,但内机蒸发器不脏,内风机风也很大,然后把管道全部拆掉拔出来,把大小管的保温管拆开没有发现管子有瘪的地方。没有头绪了
image.jpg
发表于 2017-8-17 11:30:22 来自手机 | 显示全部楼层
可以这样试试 强制制热来回多试几次 如果是脏堵的话制冷剂反向流动会把脏东西带到储存液罐的滤网上   我这样搞好了好几台脏堵的机子
发表于 2017-8-17 11:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2017-8-17 10:40
刚才把氟又放掉一些,还是结霜,检查外机过滤器和毛细管,过滤器和毛细管是温的,只有毛细管的出口是凉的 ...

你的意思是内外机连接管全部确认了,没有瘪的地方?
发表于 2017-8-17 12:14:52 | 显示全部楼层
你确定是加410吗
 楼主| 发表于 2017-8-17 12:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-17 11:52
你的意思是内外机连接管全部确认了,没有瘪的地方?

是的,连接管所有的保温管拆开了,没有发现瘪的地方
 楼主| 发表于 2017-8-17 12:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
454779148 发表于 2017-8-17 12:14
你确定是加410吗

当然肯定了,买了两罐5kg的,现在还剩一罐
发表于 2017-8-17 12:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
哦,这台机还真有点古怪
发表于 2017-8-17 16:35:50 | 显示全部楼层
查焊口,会不会是焊料堵,又没堵死那种.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 23:26 , Processed in 0.062306 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表