楼主: 冇钱喔改落

气液分离器结霜,压力上不去

  [复制链接]
发表于 2017-8-15 22:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有堵,那里结霜就查那,处理后抽空,定量加最好。
发表于 2017-8-15 22:36:07 | 显示全部楼层
建议查查焊口,会不会是焊料堵,又没堵死那种
发表于 2017-8-15 22:43:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能汉口堵    没堵死
发表于 2017-8-15 23:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
内机堵了可能性比较大,我也遇到过这种情况,不过是格力机的
发表于 2017-8-16 00:17:08 | 显示全部楼层
内热交极有可能堵了
发表于 2017-8-16 00:38:54 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2017-8-15 19:43
铭牌上标明制冷剂2.8kg,现在我都加了4.8kg了,低压还是上不去,这台空调上坏了压缩机之后由别人移机过来 ...

不错!你已经找到故障原因了,祝贺你。正如你说的还有瘪的地方,建议继续检查。
发表于 2017-8-16 06:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂几乎多加一倍,先把制冷剂控制在正常范围再查各项数据!哪里堵查哪里!
发表于 2017-8-16 07:08:32 | 显示全部楼层
定量加氟试试
发表于 2017-8-16 08:03:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeqiu 于 2017-8-16 08:27 编辑

制冷剂多了        有节流的地方                  
发表于 2017-8-16 09:34:55 | 显示全部楼层
有结霜一般都有堵塞,蒸发压力过低。